Bonjour,
Nous avions un chauffe eau électrique de 200L vieux de 10 - 12 ans dans la maison que nous venons d'acheter il y a un an. Au fil du temps ce chauffe eau ne donnait plus assez d'eau chaude je l'ai donc monté a fond sur le thermostat ceci a duré quelques temps mais pareil manque d'eau chaude... Nous avons donc changé notre chauffe eau par un tout neuf de 250L et la surprise même résultat.
Notre installation actuelle :
-
Chauffe eau Neuf 250L dans une buanderie au sous sol (Temperature 16°C à peu près)
-
Thermostat monté à fond : 65°C -> 440L V40 selon la notice
-
Chauffe en heure creuse (Relai au compteur) - Durée de chauffe 5h30 (équivalent a ce qui est sur la notice)
-
10 Mitigeurs / Mélangeurs
-
Aucun Réducteur de pression dans l'installation
-
Température de l'eau aux mitigeurs le matin : 65°C
Comportement :
-
2 heures après la chauffe complete, le ballon se remet à chauffer pendant 10 min et ainsi de suite jusqu'a 6h32 (Heures pleines EDF)
-
Nous sommes 2 et nous tenons une douche plus un bain pas plus (loin des 440L V40) que nous tenions à l'aise lors de notre arrivée dans cette maison.
-
Par ailleurs depuis le changement de ballon, nous avons des coups de belier lors de la fermeture de l'électrovanne de la machine à laver qui raisonnent dans l'alimentation en eau du chauffe eau.
Tests
- Tests retour eau froide : alimentation du chauffe eau coupée et ouverture des mitigeurs sur eau chaude :
- Mitigeur de la douche et du bain qui gouttent :
-> Du coup je les ai enlevés mis des bouchons et remis pour prendre un bain le moment venu -> pas de difference manque d'eau chaude.
-> Bouchons sur la baignoire et mitigeur neuf dans la douche -> ca goutte
-> Bouchons sur la baignoire et bouchon sur l'eau froide de la douche -> pas d'écoulement
- Bouchons sur tous les mitigeurs / mélangeurs
->Même comportement que les tests précédents ca goutte dans la douche et le bain
Ceci me fait penser que je n'ai pas de problème de retour eau froide car j'ai le même comportement avec un mitigeur neuf.
- Tests sans faire de Machine à laver
-> Même comportement, le chauffe eau se met en route toutes les 2H et manque d'eau chaude
- Tests fuite eau chaude:
- Relevé du compteur en début de nuit et tôt le matin, il n'a pas évolué (sans machine à laver)
Questions :
Je tourne en rond je n'arrive pas a trouver pourquoi avec un ballon plus grand et neuf j'ai moins d'eau chaude qu'avant avec un ballon de 50 litres de moins alors je ne me tourne vers vous :
-
Est ce que le ballon est défectueux vu qu'il se met en marche toutes les 2 heures ? Est ce normal ?
-
Est ce que ceci peut être du au brise jet de mon nouveau chauffe eau qui est moins efficace et du coup l'eau se melange dans le ballon ?
-
Quel est le comportement normal d'un chauffe eau ? Délivre t il 65°C tant qu'il peut ou la température descend petit à petit ? Apres un bain ce jour, je note vers 17h que l'eau au mitigeur n'est plus que de 45°C.
Merci d'avance pour vos éclaircissements car la je suis vraiment dans le brouillard :s
Bonne soirée à vous !