Bonjour
Je ressors le sujet....désolé....
En juillet installation du compteur LINKY....pas de souci depuis...mais depuis 15 jours mon compteur ne claque plus aux HC 7h00 / HP 23h00. Je me suis retrouvé sans eau chaude. Le cumuls marche (lorsque je passe sur ON (OUF)
J'ai deja changer le disjoncteur ABB par 1 neuf..mais pareil. ca claque pas.
j'ai testé avant 23h00 le disjoncteur: HEURES PLEINES
en MODE AUTO : en haut 3 (fil de droite) en bas A2 (fil du milieu) ...j'ai du courrant
en haut 3 (fil de droite) en bas 4 (fil à droite) ...j'ai PAS courrant...normal, il me semble
j'ai testé apres 23h00 le disjoncteur: HEURES CREUSES....marche forcée
en MODE ON: en haut A1 (fil du milieu) en bas A2 (fil du milieu) ...j'ai du courrant
en haut A1 (fil du milieu) en bas 4 (fil de droite) ...j'ai du courrant
J'ai appelle EDF qui me dit qu il n'y pas de probleme....pourtant le passage auc HC ne se fait pas...
Si EDF intervient cela me couterait cher comme m'a dit la personne car si c'est electrique c'est pas eux, c'est un electricien...
Bref, n'etant pas moi meme electricien, j 'ai fait les tests avec un ami en visio qui s'y connait, mais là... je sais plus quoi faire...
Je précise que je n'ai pas de fusible 2A à coté (comme j'ai pu lire sur divers forum)
CI joint 3 photos
Si vous pouvez m'aider
Merci