/ Forum d'entraide

Forum d'entraide

Bienvenue! La communauté Leroy Merlin, c’est un espace d’inspiration, d’entraide et de partage pour ceux qui ont des questions, ceux qui ont des réponses et aussi ceux qui ont un peu des deux.
Commencez à écrire ici
Tous DécorationJardinageBricolageConstruction et rénovationMaison connectéeAménagementÉconomies d'énergieCharte et ModérationBesoin d'aide ? Le site et ses outilsSatisfait ou pas satisfait ? Dites-le nousConvivialité
Filtrer
ka@kh
Premiers gestes 🧤
16/10/21-12:13

Bonjour a tous, savez vous s'il est possible de prolonger la duree de validité des points fidelité de la carte leroy merlin.

Ma remise arrive a expiration le 31/10/21 et suite a des travaux qui sont reporter j aimerai beneficier de ma remise 10% plus tard.

J ai envoyé 2 mails au magasin mais pas de reponse.

Merci

Utilisateur54320POPO0543
16/10/21-11:59

Bonjour, je voudrais savoir si je pourrais mettre en service moi même ?
Concernant clim monosplit TECTRO TSCS1232 3300W

Merci !

paulblanc
16/10/21-10:35

Bonjour,

Je souhaite annuler ma commande du 16/10/2021 passé sur internet sous le N°1000444 et me faire rembourser.

Merci de m'indiquer la démarche à faire.

Bien cordialement.

Mr BLANC

Mission suggérée Voir tout
Publiez votre première réponse sur le forum d'entraide
10
TCHITCHIN49
16/10/21-10:04

Bonjour

Je dois mettre 10 piquets acier de 1m80 pour ma cloture en grillage souple. Je pensais faire un trou de 30X50 avec une tariere et scéllé avec du béton prise rapide.

Comment calcul t on le nombre de scacs que j'ai besoin pour mon projet.

merci

BlankUser
16/10/21-06:59

Bonjour,

Un sèche-serviette qui fonctionnait parfaitement encore en avril ne s'allume plus aujourd'hui.

Pour info :

- installation en monophasé

- l'appareil fonctionne lorsque je le teste sur une autre prise de radiateur

- je mesure les tensions suivantes :

Phase-Neutre = 138V

Phase-Fil pilote = 231V

Phase-Terre = 231V

Fil pilote-Neutre = 72V

Fil pilote-Terre = 0,28V

Neutre-Terre = 6,2V

NB : je n'ai rien changé sur l'installation ni au tableau.

Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?

Merci pour votre aide.

Brubru59
Premiers gestes 🧤
15/10/21-21:29

Bonjour à tous, je suis en train de faire faire des devis pour le remplacement de ma toiture d'origine de 1960, de 76m2.

C'est une toiture mitoyenne comme vous pouvez voir sur la photo. J'ai plusieurs questions.

1er point :

Avec le futur contrelattage, la question de la jonction avec la toiture mitoyenne se pose, avec la plus grosse épaisseur. J'ai des couvreurs qui proposent une séparation zinc (2 manières différentes d'ailleurs, 1 simple et une plus avancée avec un bois, rive plomb et couvre joint zinc) avec un prix qui peut aller jusqu'à 1100 euros juste pour la séparation. Ce que l'on peut voir un peu partout en ville quand on regarde les toitures. Je viens de recevoir un devis où l'artisan ne propose pas cette séparation et arrive à rattraper l'épaisseur de la toiture d'origine sans que ça ne se voit sur la jonction. On voit donc nettement la différence de prix. Je ne lui ai pas encore demandé comment. Selon vous, comment ? Extrémité du tasseau biseautée et tuile clouée ?

Quels sont les avantages, inconvénients vs la solution zinc ?

2eme point : sur 1 devis c'est marqué que les tuiles seront clouées, toutes les tuiles selon vous ?

3eme point, j'ai un couvreur qui fait une pose scellée des faitieres. Je pensais que l'on était sur du closoir ventilé maintenant avec les nouvelles normes ?

Merci pour vos retours.

Rénovation toiture mitoyenne
Christophe93100
15/10/21-21:24

Bonjour,

Je souhaiterais annuler la commande N°468930.

Merci par avance.

Christophe

MANU@
15/10/21-14:22

Bonjour

La spie est venue et j'ai 35ml de mon compteur extérieur à la maison.

Dois-je mettre du RO2V 16mm² ou du 25mm²?