Bonjour,
l'installation Gaz a été faite en 1996, 5 ans après la maison et je viens de voir qu'il n'y a pas de liaison à la terre à l'entrée du bâtiment, elle est faite plus loin avec la LES à 16 mètres.
l'arrivée d'eau principale , elle est en polyéthylène avant passage en cuivre à 16 m de l'entrée du gaz dans le bâtiment .
dans cette zone d'arrivée d'eau, il y a :
- la chaudière Gaz qui est raccordée à la terre par sa prise .
- un cumulus relié à la terre par son alimentation et à la LES
- les tuyaux cuivre eau chaude, froide , chauffages et Gaz sont reliés à la LES de la Salle de bain (juste derrière le mur) avec du 2.5 mm² par les colliers de fixation des tuyaux.
donc tout est interconnecté et relié à la terre via ce 2.5mm² .
Pour améliorer la situation , j'envisage de relier :
- La canalisation Gaz par un 6mm ² à son passage à proximité du tableau de fusibles, soit à 7 mètres après l’entrée dans le bâtiment de ce même tuyau et à 9 mètres de la chaudière.
- Mettre des colliers d'équipotentialité pour mieux serrer toutes les interconnexions sur tuyaux et LES en 2.5 mm²
cela est il correct ?
Abonnement 6 Kw , alimentation en 2 x 25 mm²,
Cordialement
Bob