Bonsoir à tous
Je suis nouveau sur ce forum et débutant (à vrai dire très débutant) en électricité.
Je souhaite changer mes vieux interrupteurs arnould en Legrand Mosaic.
J'ai déjà changé 1 interrupteur assez simple et fais en 10min (3 câbles car c'est un va et viens).
Je suis confronté aujourd'hui à un soucis. Je passe sur un second interrupteur.
Je débranche l'interrupteur et la, je retrouve 4 fils 2 marrons pour le va et viens, 1 rouge pour la phase (jusqu'à la, tout va bien) et... 1 bleu (donc j'en déduis neutre).
Je branche mes câbles sur l'interrupteur legrand les marrons dans le 1 et 2, le rouge dans le rouge (L) et le bleu sur le neutre.
Je remonte, je mets le disjoncteur générale en "I".
Et la, la lumière ne fonctionne pas dans le salon (c'est l'interrupteur du salon) + de la cuisine (j'ai un autre interrupteur derrière le mur pour la cuisine).
J'ai débranché l'interrupteur derrière, on retrouve juste 1 phase et 2 marrons en va et viens, tout est OK
Ma question est : pensez-vous que c'est vraiment un fil neutre ? Est-ce possible qu'il y ait 2 fils phase qui alimente l'interrupteur derrière (une sorte de pont). J'en déduit que le fil rouge passe pour alimenter l'interrupteur derrière (une sorte de rallonge) et le bleu et la vrai phase qu'il faut brancher sur le rouge ?
Voici une photo pour vous illustrer mes propos (le rouge et le bleu côte à côte sur du Arnould Club, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie).
J'ai pas osé brancher n'importe comment, je ne suis pas expert et je veux éviter les bêtises...
Merci d'avance pour votre aide,
Bonne fin de semaine,
Cordialement
Clément.