Bonjour,

je reviens vers les spécialistes pour un problème de pression. 

J'ai beaucoup de pression au premier robinet extérieur qui me sert à l'arrosage. J'ai essayé de régler la pression en diminuant au maximum mon réducteur situé juste après le compteur, malgré cela, je trouve encore 7,5 bars à ce robinet.

ESt-il normal que cette pression soit plus importante sur ce premier robinet extérieur en supposant peut-être que les autres robinet de l'intérieur  aient moins de pression car situés plus loin sur l'alimentation?

Pour le cumulus, pas de problème car j'ai un réducteur particulier mais pour les machines à laver je m'interroge car les robinet d'alimentation des deux machines sont quasi inaccessibles derrière les meubles de cuisine.

Merci

Participant Fidèle
Messages : 54
Inscrit le 16-05-2017
IP :

Re: pression robinet

bonjour , 

souvent le piquage des robinets exterieurs sont branchés avant le réducteur de pression .

cordialement

prendre son temps pour un résultat correct..vite et bien no possible...parole de plombier..
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 11929
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: pression robinet

Bonjour,

 

si vous avez 7 bars sur le lave linge, vous devrez entendre l'électrovane claquer très fortement.

 

La pression de l'installation reste quasi identique partout, la longueur ne change rien seul en élévation vous avez un peu moins.

 

A bientôt

 

 

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Participant Régulier
Messages : 195
Inscrit le 02-09-2007
IP :

Re: pression robinet

merci,

malheureusement le robinet est placé après le réducteur de pression donc je m'interroge pour savoir si peut-être le réducteur de pression est cuit et comment le vérifier car pour l'instant je ne peux pas diminuer la pression alors que j'ai dévissé au maximum dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc inquiétudes pour l'électroménager? 

Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 11929
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: pression robinet

Bonjour,

 

sur cette page vous trouverez de manomètres  pour 10€ environ.

 

Avec quelques raccords en sus, vous pourrez le monter en sortie du robinet du lave linge. Vous avez ainsi un point de contrôle de l'installation qui vous indiquera  la pression du circuit.

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 5524
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: pression robinet

[ modifié ]

Bonjour,

Si la pression ne varie pas sur tous les points d’eau même de visu sans mano lorsque vous manoeuvrez la visse de réglage du réducteur dans un sens ou dans l’autre, c’est que le réducteur est forcément comme vous le dite « cuit »

 

Chercher uniquement à installer des manomètres un peu partout ne résoudra pas un problème de réducteur HS !

@+

C'est quand le puits est sec que l'on connait la valeur de l'eau.