Le Forum

71275 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Re: module advisen sans fils pilote qui ne reçoit ...

Répondre
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 19
Inscrit le 21-06-2018
IP :

module advisen sans fils pilote qui ne reçoit pas l'ordre d'extinction

Je commande un sèche serviette sans fil pilote via un module advisen On Off.

Le module est appairé, et fonctionne en commande forcée depuis l'application.

 

En revanche, ne fonctionne pas en mode scénario associé à l'objet (allumage 6h30 extinction à 7h00), je constate qu'il est toujours allumé à 8h.

L'idée n'est bien évidément pas de chauffer la salle de bain tout la journée.

 

Je ne comprends pas, le module fonctionne en commande manuelle, mais pas en sur les périodes ???

 

Que puis je faire?

 

 

D'autre part, il n'est pas possible de suppirmer une période associée à un objet, est ce un bug en cours de correction ?

Faire ce que l'on veut, comme on peut...
Highlighted
Participant
Messages : 11
Inscrit le 30-01-2019
IP :

Re: module advisen sans fils pilote qui ne reçoit pas l'ordre d'extinction

Je n'ai pas de module ONshockFF mais un module fil pilote.

 

J'avais plus ou moins le même problème : Commandes manuelles via le smartphone ok mais pas de respect des température lors de plages programmées.

 

Pour votre cas, je tenterais une programmation sur la journée :

 

00h00 - 06h29 OFF

06H30 - 06h59 ON

07h00 23h59 OFF

 

j'avais posé la question sur ce forum, et personnellement j'avais des plages programmées "à cheval" sur deux jours, et visiblement ça pose problème.

 

Dans votre cas, les plages non programmées peuvent peut être poser problème ( ce qui n'est pas très logique mais bons...)

 

cordialement

Encore une de plus en moins.
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 42
Inscrit le 09-11-2017
IP :

Re: module advisen sans fils pilote qui ne reçoit pas l'ordre d'extinction

Bonjour. J'ai le même problème. J'ai plusieurs radiateurs commandés par advisen avec fil pilote.jarrive a les programmer tous sauf 1.pourtant les commandes fonctionnent en direct. Il n y a pas de recouvrement sur les periodes de programmation. L icone sur la droite de la fenetre de programmation ne correspond pas a un mode de chauffe (eco confort...) comme cela devrait l etre.
Sincèrement
Highlighted
Participant Prometteur
Messages : 42
Inscrit le 09-11-2017
IP :

Re: module advisen sans fils pilote qui ne reçoit pas l'ordre d'extinction

En fait il faut programmer sur une journée de 24 h en commencant par 00h et en terminant poser 23h59. Désormais cela fonctionne parfaitement.
Sincèrement