fil pilote sur tableau éléctrique

Bonsoir à tous,

Je rencontre des soucis avec le pilotage de mes chauffages par mon programmateur legrand.

J'ai contacté le service client qui m'a demandé de vérifier qu'il y avait bien une tension de 230V au niveau du fil pilote quand je mettais le programmateur en mode eco.

 

Alors j'ai essayé des mesures , mais je ne suis pas certain de faire ça correctement avec mon multimètre ...

 

pilote radiateur.jpg

Pour mesurer la tension du fil pilote , j'ai positionné les contacteurs du multimetre au niveau des vis 2 et 3, est-ce que c'est bien comme ça qu'on mesure ?

 

Si c'est le cas, j'ai trouvé environ 150 sur les deux premiers radiateurs, et tout juste 70 sur le troisieme , est-ce cohérent ? 

 

Merci d'avance de votre aide smile

null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 297
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

[ modifié ]

salut

tu n'as certainement pas pris le bon contact qui doit être le 1 et 2

 

 

vérifie, courant coupé, le contact fermé qui doit être entre 1 et 2 disjoncteur enclenché

et entre 1 et 3 disjoncteur coupé, 

branche les fils sur le contact fermé disjoncteur enclenché 

 

pour vérifier que le gestionnaire envoie du 230 volts, contrôle entre le neutre du disjoncteur et le fil qui vient du gestionnaire

Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Ca roule, je refais les mesures dès ce soir smile

Que le fil pilote passe en 2 et en 3, c’est normal? (Je ne sais pas trop la ou il arrive et là ou il repart)
null
Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Et petite question subsidiaire, pour contrôler au niveau du domino qui arrive au radiateur, je dois me positionner sur le pilote et sur le neutre c’est ca?
null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 297
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique


@infilz  a écrit :
Et petite question subsidiaire, pour contrôler au niveau du domino qui arrive au radiateur, je dois me positionner sur le pilote et sur le neutre c’est ca?

re

oui c'est ça et sur le radiateur c'est le fil noir qui est le fil pilote 

Super Contributeur Vétéran
Messages : 325
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Bonjour,

Votre câblage sur l'additif du disjoncteur n'est pas bon.

La borne commun (11) est la première en haut et il n'y a pas de fil dessus !

Dans l'ordre, les bornes sur cet additif sont (en commençant devant et en allant vers l'arrière) : 11-commun, 12-NF, 14-NO.

Le sectionnement du fil pilote doit être réalisé entre la borne 11 et 14.

Super Contributeur Vétéran
Messages : 297
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique


@infilz  a écrit :
Ca roule, je refais les mesures dès ce soir smile

Que le fil pilote passe en 2 et en 3, c’est normal? (Je ne sais pas trop la ou il arrive et là ou il repart)

re

fais ce que je te conseille car je crois que les fils ne sont pas branchés sur les bonnes bornes sur le relais, 

je crois que cela doit être sur la borne 1 et la 3 (suivant tes repéres )

Passionné du Forum
Messages : 5224
Inscrit le 17-08-2006
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

hello

 

il s'agit de la référence 4 062 58

 

 

se raccorder sur les bornes notées 11 et 12 sur le PDF : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE04412AF.pdf

 

 

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails... [/color][/size]
Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Du coup c’est 1 et 3 ou 1 et 2 que je dois faire ?

Actuellement c’est 2 et 3, et vous me dites que c’est erroné, c’est ca?
null
Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Et c’est le fil provenant du programmateur que je mets en 11 ou la sortie qui part vers le radiateur?
null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 325
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique


@infilz  a écrit :
Du coup c’est 1 et 3 ou 1 et 2 que je dois faire ?

Actuellement c’est 2 et 3, et vous me dites que c’est erroné, c’est ca?

1 et 3 sur votre photo, 11 et 14 en repère de bornes.

Super Contributeur Vétéran
Messages : 325
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique


@infilz  a écrit :
Et c’est le fil provenant du programmateur que je mets en 11 ou la sortie qui part vers le radiateur?

Pas d'importance, c'est un contact.

Super Contributeur Vétéran
Messages : 325
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique


@rfco  a écrit :

hello

 

il s'agit de la référence 4 062 58

 

 

se raccorder sur les bornes notées 11 et 12 sur le PDF : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE04412AF.pdf

 

 

@+


Non, 11 et 14.

Il faut la continuité du fil pilote lorsque le disjoncteur est fermé.

Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Ça marche, je teste ça ce soir. Merci de votre aide smile

Par simple curiosité, il sert à quoi ce module ac 4062 58?
null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 325
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

C'est un contact auxiliaire du disjoncteur. Il permet de sectionner le fil pilote lorsque le disjoncteur est ouvert. Sans cela, même disjoncteur ouvert, il y aurait du 230V sur le fil pilote, donc très dangereux lors d'une intervention sur le radiateur.

 

Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Ah oui, pas bête smile
Bah merci beaucoup, je regarde ça ce soir smile
null
Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Si j’ai bien compris, je dois juste déplacer le fil qui est en 2, pour le brancher sur le 3, c’est ca?
null
Participant
Messages : 17
Inscrit le 08-11-2018
IP :

Re: fil pilote sur tableau éléctrique

Ca a marché nickel !
Un énorme merci !
null