bonjour à tous
dans l'analyse de mon projet de delesteur me vient une question :
soit un delesteur a 3 circuits avec un fonctionnement dit "cascadocyclique",
comment va t il reagir si un des 3 circuits n'est pas utilisé, (à vide) ?
merci pour vos retours d'expèrence
cordialement
le 25-09-2019 10:06
salut
si sur les 2 premières voies le délestage est assez conséquent pour que la 3° voie ne soit pas sollicité, aucun problème
si ce n'est pas le cas la 3° voie sera sollicité mais comme il n'y aura pas d'intensité supprimée le disjoncteur coupera