73236 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
73236 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 09-04-2020 16:05
bonjour
je dois brancher un jacuzzi
pouvez me donner le materiel à acheter et comment proceder a l'instalation
sachant que la distance entre le jacuzzi et mon tableau electrique est d'environ 35 metres
merci pour votre aide
vincent
Résolu ! Accéder à la solution.
10-04-2020 09:41 - modifié 10-04-2020 09:43
Bonjour
Je m'apperçois que j'ai fait une grosse coquille au dessus en oublié le différentiel (je pensais à un tableau divisionnaire)
Donc, compte tenu de ce que vous venez de dire :
Pour la partie électrique :
- repartir des borniers du tableau principal
- mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A (si possible peignable)
- mettre un disjoncteur unipolaire + neutre 32A (7kW maxi)
- mettre un câble U1000-R2V 3G6² (qui pour moi suffit sur 35m) ou 3G10² que vous passez dans la gaine TPC pour la partie enterrée
- raccordez le jaccuzi suivant préconisation du fabricant
A noter qu'à la place de :
- interrupteur différentiel 30mA 40A
- disjoncteur 32A
on pourrait mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A, mais sans doute plus cher.
le 09-04-2020 19:05
Bonjour
Il faudrait connaitre la puissance de ce jacuzzi
le 09-04-2020 19:22
Voilà le descriptif
Merci
le 09-04-2020 19:25
Pompe à eau 3Hp fois trois
pompe à air 700W
chauffage 3kw
merci
10-04-2020 08:39 - modifié 10-04-2020 08:42
Bonjour
Je ne sais pas ce que c'est "3Hp fois trois", donc quelle puissance il faut prévoir pour
Mais en supposant que votre tableau principal soit à côté du disjoncteur EDF, on doit pouvoir faire la chose suivante, en tablant sur une chute de tension maxi de 5% dans le câble d'alimentation du jacuzzi comme l'autorise la norme.
Faire une tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicule)
Passer votre câble dans une gaine TPC rouge de 50 ou 63
Noyer la gaine dans le sable
Recouvrir de terre
20cm au dessus mettre un grillage avertisseur rouge
Compléter le remblais avec les matériaux de votre choix
Pour la partie électrique :
- repartir des borniers du tableau principal
- mettre un disjoncteur unipolaire + neutre 20A (4,5 kW maxi) ou 25A (5,5 kW maxi) ou 32A (7kW maxi), en fonction de la puissance maxi dont vous avez réellement besoin (et en prenant un peu de marge).
- mettre un câble U1000-R2V 3G4² (si disj 20A ou 25A) ou 3G6² (si disj 32A) que vous passez dans la gaine TPC pour la partie enterrée
- raccordez le jaccuzi suivant préconisation du fabricant
le 10-04-2020 08:49
bonjour
perso je décrypte la pompe comme triphasée, j'ai déjà vu le symbole 3 - alternance -, j'ai le nom du symbole qui veut pas revenir de ma mémoire
10-04-2020 08:58 - modifié 10-04-2020 08:59
Si c'est une pompe tri, cela change ce que j'ai dit au dessus.
L'installation électrique est elle triphasée au moins ?
Vous avez un lien vers le modèle de jacuzzi et les consignes de raccordement ?
le 10-04-2020 09:20
Bonjour
merci pour les réponses
je vous confirme que je n'es pas besoins du triphasé
le fabricant me dit de prendre du câble 10 carrée de mettre un différentiel 40a
voud en pensez quoi ?
je dois mettre aussi un disjoncteur 32a
10-04-2020 09:41 - modifié 10-04-2020 09:43
Bonjour
Je m'apperçois que j'ai fait une grosse coquille au dessus en oublié le différentiel (je pensais à un tableau divisionnaire)
Donc, compte tenu de ce que vous venez de dire :
Pour la partie électrique :
- repartir des borniers du tableau principal
- mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A (si possible peignable)
- mettre un disjoncteur unipolaire + neutre 32A (7kW maxi)
- mettre un câble U1000-R2V 3G6² (qui pour moi suffit sur 35m) ou 3G10² que vous passez dans la gaine TPC pour la partie enterrée
- raccordez le jaccuzi suivant préconisation du fabricant
A noter qu'à la place de :
- interrupteur différentiel 30mA 40A
- disjoncteur 32A
on pourrait mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A, mais sans doute plus cher.
le 10-04-2020 11:11
Merci beaucoup
bonne journée