Le Forum

68062 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Trouver l'origine d'une rupture de neutre

Répondre
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 20-10-2019
IP :
Solution approuvée

Trouver l'origine d'une rupture de neutre

Bonjour,

 

J'ai un problème dans mon appartement, où j'ai emménagé en début d'année. Je pense qu'il y a un défaut dans l'installation electrique.

 

En effet, lorsque j'arrète un des disjoncteurs de circuit lumineux, certaines lumières se mettent à flasher. Les lumières vont flasher différemment si je désenclenche différentes combinaison de disjoncteurs.

 

Autre exemple, une des lumières va s'éteindre lorsque je désenclenche deux disjoncteurs différents, ce qui veux dire qu'elle est liée aux deux.

 

D'autre part, sur une autre prise commandée par intérrupteur mural, alors que j'essayais d'installer un moteur de volet sur l'interrupteur (je n'ai plus besoin de cette prise) et que cela ne marchait pas, j'ai utilisé un voltmètre pour voir quelle était la tension à l'interrupteur. Suivant les cas, la tension neutre phase était de 80V ou 40V.

 

Comment puis-je faire pour déceler d'où vient le problème, ou plutôt (comme je le pressant, les problèmes.

 

Pour finir, puisqu'il s'agit d'un achat d'appartement, est-ce que je peux me retourner contre le précédent propriétaire pour que les réparations éventuelles soient à sa charge (ou plutôt à la charge de l'entreprise qui a certifié que l'installation était conforme).

 

Merci par avance de vos retours.

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4075
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Trouver l'origine d'une rupture de neutre

Bonjour

 

Vous avez sans doute effectivement des mélanges phase/neutre entre circuits.

A part y aller par méthode, en coupant tous les disjoncteur, en en allumant un seul et en vérifiant tous les appareillages qu'il dessert, vous devriez finir par trouver des incohérences et en particulier des appareillage qui ne fonctionne jamais quel que soit le disjoncteur en service

 

Pas ou de recours possible.

Le diagnostic en cas de revente n'est pas un diagnostic de conformité, mais une vérification des points essentiels de sécurité, et ce que vous constatez n'en fait pas partie.

Carminas