Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Répondre
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :
Solution approuvée

Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Bonjour a tous,

 

J'ai parcouru un peu la litterature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.

 

Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis a vibrer et ronfler/roronner de facon bruyante (on l'entendait a l'etage supérieur). C'etait un  gros module marqué CSM CEM BBC avec 8 connecteurs  sur 2 rangées (1, 3, 5, A1 et 2, 4, 6, A2).

J'ai découvert que mon tableau electrique (installé il y a 20 ans) est en Triphasé avec des portes fusible. L'ancien contacteur n'en utilisait qu'une phase car le chauffe eau est monophasé.
J'ai joint le schema de branchement initial.

 

J'ai acheté un contacteur ABB 2x20A chez LM dont la position des connecteurs se rapprochent le plus de l'ancien (1,3 et A1 en haut 2,4 et A2 en bas) car je n'avais pas trop de mou au niveau des fils dans le tableau.

J'ai reproduit les brachements à l'identique mais cela ne marche pas :

Mon chauffe eau est un sauter avec un system ACI (voyant vert en arret voyant orange en chauffe). Apres le changement de contacteur, aucun voyant ne s'allume ni en position Auto (heure creuse) même si le contacteur réagit à l'impulsion EDF a 23h30 ou ni en position 1 (heure pleine). La pression monte dans le chauffe eau puisqu'il de l'eau s'echappe du groupe de securité mais pas d'eau chaude.

Par contre, si je debranche le phase qui va vers le ballon du connecteur 4 et le connecte à la sortie du porte fusible 20A, cela marche : voyant orange -> ballon en chauffe.

 

Comment expliquez vous cela ? Ai je pris le bon contacteur (faut il prendre un tri phasé et reproduire le branchement initial ?) ?

Y a t'il un moyen d'adapter le branchement au connecteur ABB actuel ? 

 

Merci d'avace pour toute aide que vous pourriez m'apporter.

 

contcteur.jpg

Solutions approuvées
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Cela ne me semble pas un drame si vous gardez votre 10A

 

@+

Carminas

Voir la solution dans l'envoi d'origine

Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Hello

ok je vais laisser comme cela alors vu que cela marche bien depuis une semaine...

En plus, on n'entend presque plus rien avec le nouveau contacteur

c'est super

encore merci pur ces precieux conseils

On peut donc fermer ce topic

A+

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

[ modifié ]

Bonsoir

 

Sur votre ancien schéma, à part que c'est le neutre qui part au contact ERDF et pas la phase, rien à redire.

Cela devrait fonctionner, même avec un contacteur mono, vu que vous n'utilisez qu'une phase

 

Rien qu'en raccorant 13 24, et en mettant le contacteur en marche forcée, cela devrait fonctionner, à condition que le rôle des bornes 1234 ait bien été respecté.

 

Essayez déjà de faire fonctionner ainsi, vous verrez le problème du circuit de commande dans un second temps

 

@+

Carminas
Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7386
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

[ modifié ]

Bonjour

 

Pour commencer, quelle est la référence de ce contacteur  ...... ?

 

Cordialement

 

 

 

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

En fait la phase et le neutre viennent du disjonteur principal (via une reglette ou bornier de redistribution) et arrivent respectivmeent sur le fusible 20A et le 1 du contacteur
Le cable pilote (je presume car independant du disjoncteur) dispose de 2 fils (1 noir et 1 bleu respectivement branché sur le A1 et 1)

Donc si je comprends bien, il faut que je deconnecte les 2 fils du cable pilote (du 1 et A1) du contacteur et je mets en marche forcée pour tester ? Je laisse bien les autres fils branchés tels que sur le schéma ?
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

qq photos

ancien contacteur CSM CEM BBC

photo 153 et 155

 

nouveau contacteur ABB EN 20 - 20

photo 164 - 165 (branchement idem que pour l'ancien)

 

nouveau contacteur debranché du fusible 10A (cable noir qui pendouille) et de la phase vers le ballon directemnt branché sur le fusible 20A

photo 169

 

a votre dispo pour toute precision

Photo 153.jpg
Photo 155.jpg
Photo 164.jpg
Photo 165.jpg
Photo 169.jpg
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Je ne vois pas de chose anormales sur vos photos.

 

Etes vous certain de vos serrage ?

 

Ou alors le contacteur a un problème

 

Faites un montag "sur établi" pour s'assurer du bon fonctionnement de celui-ci

 

@+

Carminas
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Merci mais c'est quoi un montage sur etabli ?
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

C'est quoi un montage sur etabli ?
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Vous démontez le contacteur et vous vous faites un petit montage sur votre établi avec une arrivée 230V, votre contacteur, un interrupteur qui simule le contact HC, une lampe qui simule le chauffe-eau

 

@+

Carminas
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Peut on simplement tester que les contacts se 1 et 3, 2 et 4 se ferment bien ? pour voir si le probleme vient du contacteur ?
J'ai l'impression que le 3 et 4 ne se ferment pas : pas de phase pour le ballon.
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Vous pouvez effectivement tester les contacts à l'ohmètre avec le contacteur seul, donc hors tension

 

En marche forcée, les contact 12 et 34 devraient être fermés

 

@+

 

 

Carminas
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Fermé : résistance proche de zéro

Ouvert : résistance infinie (affichage maximal du multimètre)

 

wink

Carminas
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Bonsoir a tous
Le contacteur ABB est bien defectueux : continuite entre les bornes 1 et 2 (resistance faible) et discontinuite (resistance = 1) quelle que soit la position (0, auto ou 1).
Je l'ai changé (le vendeur etait un peu surpris car c'etait censé etre neuf...)...la marche forcée fonctionne maintenant ....reste à voir si l'impulsion EDF de 23h30 va le faire fonctionner...

Je vous tiens au courant

En attendant encore merci pour les conseils !
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

... quand on dit que la qualité d'ABB n'est pas au rendez vous  confused

 

Ravi néanmoins que cette affaire soit réglée

 

@+

Carminas
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Hello a tous,

Cela s'est bien passé la nuit dernier : le contacteur a bien remondu a l'impulsion EDF.
Donc cela roule

Il reste un petit truc qui me perturbe : sur le schema, le contacteur est protégé par du 10A alors que dans la doc fournisseur c'est plutot du 2A.
Votre avis ?


Est ce que je peux remplacer mon porte fusible 10A (1 entrée et 1 sortie) par un 2A recent (2 entrées et 2 sorties) en gardant le pontage avec le 20 A en entrée sur la phase ?


Je suis coincé avec ABB en raison de la disposition des contacts : je n'ai pas assez de longueur de fil dans le tableau pour mettre sur du Schneider ou du Legrand
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4474
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Cela ne me semble pas un drame si vous gardez votre 10A

 

@+

Carminas
Highlighted
Participant Vétéran
Messages : 44
Inscrit le 13-08-2006
IP :

Re : Remplacemement d'un contacteur de chauffe eau

Hello

ok je vais laisser comme cela alors vu que cela marche bien depuis une semaine...

En plus, on n'entend presque plus rien avec le nouveau contacteur

c'est super

encore merci pur ces precieux conseils

On peut donc fermer ce topic

A+
Highlighted
Débutant
Messages : 1
Inscrit le 12-06-2020
IP :

Linky et Chauffe-eau

je sais que c’est un problème connu, mais je ne trouve pas la solution au mien !
Lors de la pose du Linky, le technicien ne m'a pas branché les fils au contact sec (C1 et C2)
Mon ancien relais est un CEM BCC avec 5 ou 6 fils (voir photo) :
1 bleu (neutre ?) et 1 blanc sur le plot 1
1 blanc sur le plot 5
1 rouge (phase ?)sur le plot 6
et un ou deux noirs "derrière" (terre ???) (je ne vois pas bien)
Au METRIX, il y a 110V entre le bleu et le rouge, 110V aussi entre le rouge et les noirs et 220V entre le blanc (en 5) et le rouge (en 6).
Je bricole un peu en élec, mais là je ne vois pas bien et surtout, j'ai peur de faire une bétise.
Je ne sais quels sont les 2 fils à brancher à C1 et C ?
Qui peut m'aider ? Merci d'avance.

PS: J'ai contacté ERDF qui me renvoie à ENEDIs et ENEDIS doit m'envoyer un tech pour remise en conformité... bientôt !
En attendant je dois mettre le chauffe-eau en marche forcée .

null
IMG_20200610_123232.jpg
IMG_20200610_123206.jpg