Le Forum

65149 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Interrupteur différentiel HS

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-01-2019
IP :
Solution approuvée

Interrupteur différentiel HS

Bonjour à tous

 

Il y a peu de temps un ami m'a refait le tableau electrique de mon habitation (plus aux normes et bidoullé par ancien proprio).

 

Du coup il m'a fourni un mélange de matériel neuf et d'occasion

Après avoir monté l'ensemble et testé la présence de courant nous avons trouvé qu'un des 3 inter différentiel était HS (pas de courant et bouton test innopérant). C'était du materiel d'occas donc on a pensé à une simple panne de l'inter diff ( 63a 30mA).

 

Du coup j'ai acheté un inter différentiel legrand 63a 30Ma de remplacement.

Tout allait bien, l'installation a bien fonctionné pendant un mois.

 

Mais ce matin rebelotte : plus de courant sur la ligne entière de l'inter diff neuf, bouton ON pourtant enclenché, et bouton test innopérant (la même chose qu'avec celui d'occasion).

 

Savez vous d'où ça peut venir ?

 

Merco à vous

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3708
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Interrupteur différentiel HS

Bonjour

 

Vous etes certain que le départ du fil qui l'alimente est bien serré ?

Carminas
Super Contributeur Vétéran
Messages : 346
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Interrupteur différentiel HS

salut

pas de courant + test inopérant= vérification du serrage des fils et de la prèsnce de tension sur les fils d'arrivée en haut 

Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-01-2019
IP :

Re: Interrupteur différentiel HS

Salut

 

merci pour vos réponses.

 

En fait entre temps j'ai trouvé mon voltmetre et j'ai testé mon alim.

 

je n'ai pas de jus sur une des mes 3 phases.

En bas de mon disjoncteur général, après un test de mon reseau triphasé je trouve 75mV entre la phase 2 et mon N.

 

Donc je pense que c'est un soucis de la ligne EDF

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3708
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Interrupteur différentiel HS

[ modifié ]

S'il vous manque une phase en sortie du disjoncteur EDF (et que vous etes bien en triphasé) appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture)

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 12-01-2019
IP :

Re: Interrupteur différentiel HS

Enedis est passé, fusible changé.

 

Tout refonctionne smile

 

merci à vous

null