65189 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
65189 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 02-01-2018 15:58
Bonjour et meilleurs voeux
Je rencontre un problème avec le branchement électrique de ma nouvelle vmc, elle ne semble fonctionnée que sur une vitesse
C'est en actionnant l'interrupteur vmc de la cuisine qu'elle s'arrete de fonctionner ...
Merci de votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-01-2018 17:30
Bonjour et bienvenu sur ce forum
Il y aurait donc un problème de raccordement ...
- Comment était raccordée l'ancienne ?
- Comment a été raccordée celle-ci ? (certainement pas conformément à sa notice ? )
Cordialement
le 02-01-2018 17:58
Donc avec des photos plus parlant ...
l'ancien,le nouveau, le commutateur en cuisine et le schéma sous le couvercle de la vmc
le 02-01-2018 19:22
bonsoir
pas terrible le passage dans le presse étoupe
sur l'inter vous avez la phase qui arrive sur la borne rouge et l'inter envoie cette phase sur PV et GV
votre nouvelle VMC n'a pas ce type de cablage >> Ph et N sont en direct et l'inter sert à connecter L et LS
avez vous une boite d'où est issue l'alim de cette VMC
le 02-01-2018 20:11
Bonsoir,
Il reste seulement un fil à déplacer au niveau de l'interrupteur.
Prenez le mauve et mettez le dans la même borne que le rouge, donc rouge et mauve dans la borne rouge de l'inter.
Çà devrait fonctionner ainsi.
Bonne soirée.
02-01-2018 21:48 - modifié 02-01-2018 21:50
Non, pas à ma connaissance
Il me semble que cela vient direct du tableau
le 03-01-2018 07:40
@radiator a écrit :Bonsoir,
Il reste seulement un fil à déplacer au niveau de l'interrupteur.
Prenez le mauve et mettez le dans la même borne que le rouge, donc rouge et mauve dans la borne rouge de l'inter.
Çà devrait fonctionner ainsi.
Bonne soirée.
Bonjour,
Tout à fait...
le 03-01-2018 19:24
Ok
J'essaie çà et je vous dis ...
le 04-01-2018 21:24
Bonsoir,
ça fonctionne mais j'ai l'impression de n'avoir qu'une vitesse ( la grande) ... ?
Et puis du coup, tous les fils sont branchés sur le haut de l'interrupteur !!??
04-01-2018 21:58 - modifié 04-01-2018 22:08
Bonsoir,
Oui, c'est normal, je m'attendais à cette réponse.
Soit le commutateur (cuisine) est positionné en GV dans ce cas c'est normal, soit il est en PV et dans ce cas c'est la commande de hygrostat qui le passe en GV;
Dans ce cas, il faut commencer par mettre le potentiomètre de déclenchement de l'hygrostat sur 90% d'humidité.la vitesse doit passer assez rapidement (1/2 heure) en PV;
Ce potentiomètre de réglage est au dessus du bornier de branchement vert, visible sur la photo en bleu
Il convient ensuite de refaire un réglage sur plusieurs jours en diminuant le %, afin de trouver le bon point de fonctionnement résultant d'une humidité correcte.
Tous les fils sont branchés sur le haut de l'interrupteur : Oui c'est nornal, mais il y a deux bornes différentes,
Vous pouvez mettre aussi l'orange sur la borne du bas, le fonctionnement sera identique au basculement de du "levier" de l'inter. près
A+
le 07-01-2018 13:00
Bonjour,
j'ai suivi vos indications
Pas de changement d'allure pour l'instant ...
le 07-01-2018 14:00
Bonjour patrik72,
Pour être certain, que la VMC n'est pas forcée en GV par l'interrupteur, vous pouvez déconnecter le fil orange ( borne LS ) du bornier vert.
Mettre ensuite le potentiomètre de déclenchement à fond dans le sens anti-horaire 90%, en principe elle doit passer en PV ( à moins que vous soyez dans un milieu très très humide )
A+
le 13-01-2018 15:55
Bonjour
J'ai donc fait comme vous me l'avez indiqué mais j'ai débranché le fil orange sur l'interrupteur
Cela semble fonctionné, réglage à 90% d'humidité, à voir si je peux baissé plus par la suite ...
Merci pour votre aide
le 14-01-2018 10:16
Bonjour,
Maintenant que votre VMC est en PV, il vous faut rebrancher le fil orange sur le bornier vert de la VMC (et aussi du côté de l'interrupteur sur borne 1 ou 2).
Une des positions de l'interrupteur sera la position PV (identique au fil orange non connecté), l'autre position doit forcer la VMC en GV.
Reste à repérer les deux positions sur l'interrupteur, et s'il y a déjà un marquage sur l'interrupteur, dans ce cas déplacer le fil orange sur la borne 1 ou 2 de l'interrupteur afin d'obtenir la correspondance.
A+
le 18-01-2018 11:22
Bonjour
C'est bon, ça fonctionne !
Merci à vous pour votre aide :-)
le 18-01-2018 11:56
Bonjour patrik72,
C'est parfait, et merci pour le retour.
Bien cordialement.
le 27-01-2018 21:44
Bonsoir;
je rencontre aussi un soucis d'isntallation de cette interupteur: Moi j'ai suivi betement le schema pour cette installation. Nous sommes en renovation et il n y avais pas de VMC auparavant:
alors j'ai alimenté la VMC comme le schéma de cablage. ensuite je suis reparti de la borne phase sur la VMC, descendu a l'interupteur de la cuisine, et remonté a la borne LS de la VMC. en gros j'ai fait comme le schéma de cablage, un cable violet entrant et la meme couleur remontant a la borne LS.
Je dois avoir pas capter un truc parceque jai beau mettre les deux cables dans les differents trous de l'interupteur mais rien n y fait.
parcontre moi quand je met la VMC sur fonction B: Je ne vois aucun changement dans la vitesse de la VMC....
le 11-02-2019 21:02
11-02-2019 22:09 - modifié 11-02-2019 22:13
Bonjour @FRancois,
Si sur la VMC vous avez les fils branchés de façon identique à patrik72,
sur l'interrupteur vous mettez le rouge en L, le violet sur la borne 1 (PV) , l'orange sur la borne 2 (GV) et ensuite un pontage avec un morceau de fil entre la borne L et la borne 1.
A+
le 11-02-2019 22:53
le 12-02-2019 09:27