Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide pour modifier le branchement d'un double interrupteur Celiane fait par mon électricien y'a longtemps (et impossible de le contacter maintenant).
Actuellement, j'ai un ensemble de câbles rouge + noir qui arrive dans la cloison.
Puis j'ai deux lampes...
C'est branché comme sur le schéma ci dessous.
Le problème c'est que la lampe 2 ne s'allume que lorsque la lampe 1 est allumée.
J'aimerait donc les rendre indépendantes.
Quelqu'un peut m'aider à trouver l'erreur s'il vous plaît ?
Résolu ! Accéder à la solution.
le 13-10-2019 23:37
Bonjour
A mon avis il y a un fil redondant la dedans
Débranchez le violet à gauche et isolez le
Déplacez l'autre violet de la borne rouge à la borne blanche
Faites un pont :
- soit entre les 2 bornes rouges
- soit entre la borne rouge de gauche et la borne blanche en bas à droite.
le 13-10-2019 23:37
Bonjour
A mon avis il y a un fil redondant la dedans
Débranchez le violet à gauche et isolez le
Déplacez l'autre violet de la borne rouge à la borne blanche
Faites un pont :
- soit entre les 2 bornes rouges
- soit entre la borne rouge de gauche et la borne blanche en bas à droite.
le 14-10-2019 00:17
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu aussi vite.
Donc... ça fonctionne impec maintenant.
Un grand merci à vous
le 14-10-2019 08:25
Bonjour
Super
Je suppose que le pont qui fonctionne est celui sur les 2 bornes rouge
Sinon pour faciliter une logique de dépannage ultérieur, vous avez peut être intérêt à permuter le violet que vous avez débranché avec le noir qui est sur la borne blanche.
C'est plus logique.
Mais pas obligatoire.
le 14-10-2019 08:58
Ok je ferai comme ça (c'était bien un pont sur les rouges).