Ballon eau chaude de triphase

Bonsoir, j' ai un petit soucis avec un cumulus triphase, je souhaiterais faire des tests mais je suis perdu dans les multiple explication que j ai pu voir sur le net.
Mon problème est :
Le disjoncteur du ballon fait sauter le disjoncteur du chauffage, lorsque que j enclenche le disjoncteur du ballon ça coupe le disjoncteur du chauffage et malgré que le disjoncteur du ballon soit enclencher le ballon ne fonctionne pas.
Je souhaiterais faire des tests sur l arrive électrique, la résistance et le thermostat mais en triphase ça complique les choses merci de m avoir lu.
null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3869
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Bonsoir

 

C'est un disjoncteur qui saute ou un interrupteur différentiel 30mA ?

 

Cela a déjà fonctionné comme il faut ?

Si oui, vous avez changé quelque chose ?

Carminas
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Ce n est pas un disjoncteur différentiel,auparavant cela fonctionner correctement et non je n ai rien changer.
Pour info j' ai fait appel a un professionnel il m'a demander 1 300 euro pour changer le ballon sans rien verifier juste en regardant le ballon
null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3869
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Si c'est un disjoncteur du chauffage qui coupe cela voudrait dire qu'il est commun avec le ballon et qu'il y a un court-circuit.

Il faudrait que vous analysier un peu mieux l'installation pour comprendre comment les 2 éléments peuvent être liés.

Carminas
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Demain je mettrais des photos du tableau,si et je testerais les phases entre elle et le neutre et une phase ( si tous va bien je suis censée avoir 120 sur le multimetre ? )
null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

received_582044785634811.png

null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

J ai démonter la résistance pour voire si il y avais de l'eau mais du coup je me suis aperçu qu il y avais un défaut. Est elle HS ? ( Je pense que oui ) 

null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Et savez vous a quoi est dû cette déformation ?
null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3869
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

[ modifié ]

Bonsoir

 

Cela ne me semble pas trop

Le mieux est de tester les 3 résistances à l'ohmmètre.

Vous devriez trouver 3 valeurs identiques ou en tout cas proches.

Si une résistance donne une valeur infinie c'est qu'elle est morte

Carminas
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

 
null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Sur du monophasé c plus simple , la je ne sais pas prendre la les valeurs
null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3869
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

C'est pareil ce sont les mêmes résistances en mono et en tri.

Seule change la manière de les raccorder.

Et pour les tester il faut de toute façon les débrancher (faites un repérage avant)

Carminas
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2228
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

[ modifié ]

Bonjour,

Apparemment la résistance a fondu par surchauffe. Avec un petit tournevis, regardez si elle est coupée à cet endroit.

A+

resistance2.png

Radiator
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Bonjour merci de votre retour j essaye avec un petit tournevis mais malheureusement ont dirais que c bloquer j ai déformer la résistance ( c le métiers qui rentre lol )
null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

J ai pris les valeurs des trois résistances , la valeurs est de 0
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2228
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

[ modifié ]

Bonjour,

L'ohmmetre indique 0, c'est peut probable puisque ceci correspondrait à un court circuit.

Alors il faudrait voir ce qu'indique l'ohmmètre sur le calibre le plus faible lorsque d'une part les pointes de touche sont en contact et d'autre part lorsqu'elles ne se touchent pas.

Si possible faite une photo de la résistance coté connexions 

Suivant la puissance du ballon et le type de montage une valeur de résistance de 30 à 70 ohms serait plus logique (dans le cas où elles seraient bonnes naturellement et avec trois valeurs de résistance identiques).

A+

 

Radiator
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

IMG_20190418_153746.jpg

 

 

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2228
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Re,

c'est le thermostat, mais il y a une broche de connexion enfoncée ?

Radiator
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Oui justement j allais y venir mais je n'avais pas vu votre précédent message j'ai tester le thermostat avec avec un briquet il a bien sauter mais je me demandais si c gênant qu une broche soit enfonce, j ai casser la résistance en essayant de voir si il y avais un problème ( ce le métiers qui rentre lol )
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2228
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Re

Bon ça ne s'arange pas votre histoire. : résistance cassée et le thermostat   ??, vous pouvez toujours essayer de tirer sur la broche pour la remettre en place, puis ensuite un bon collage à la résine epoxy. Si des organes internes ne sont pas atteints ça devrait aller. Le problème est que vous n'avait plus de résistance pour vérifier, reste l'ohmmètre et voir s'il y continuité entre les bornes d'entrées et les bornes de sorties en vis à vis. 

A+

Radiator
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Il y a un faux contact entre la borne entre et sortie du thermostat ,je vais acheter un thermostat et une résistance j' espère que le probleme était un de ces organes. Je commandes les pièces demain.
Des que je test les pièces je reviens vers vous.
null
Participant
Messages : 14
Inscrit le 14-04-2019
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Coucou les loulous, j ai changer les organes tous fonctionne heureusement que cela ne venais pas des radiateurs,
Merci a vous d avoir pris le temp de me lire et de me répondre.
Maintenant je sais me servir d un multimètre wink

Merci encore
null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2228
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ballon eau chaude de triphase

Bonsoir @Brive78 ,

Ok, merci pour l'info. 

Cdlt 

Radiator