Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour,

 

l'éclairage baisse d'intensité aléatoirement depuis 2 jours  et plusieurs fois dans  la journée (peut être une dizaine  et peut être plus le soir) .

c'est très rapide, courte baisse et retour à la normale immédiat.

 

J'ai reserré toutes les connexions du tableau, pas de changement.

 

j'avais déjà eu ce souci il y aquelques mois, puis il avait disparu.

 

Avant de contacter ENEDIS, avez vous des pistes ?

 

Bonne journée et merci d'avance

Grand Passionné Vétéran
Messages : 6335
Inscrit le 30-11-2012
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour, et où êtes vous? appartement? maison? ville? campagne? vos voisins (s'il y en a !!!) subissent-ils le problème?  ce n'est pas forcément de chez vous mais peut-être tout le quartier suivant les longueurs de ligne et l'utilisation à certaines heures.

A+...........gédé

Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

merci pour votre réponse.

Maison à la périphérie ville

apparamment les voisins n'ont rien remarqué.

Aujourd'hui , RAS 

Bizarre 

C'est surtout est ce que cela peut provenir d'un souci interne à l'habitation ?

Si oui de quel type ?

 

Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

Cela continue de façon aléatoire.

je crois bien que je vais ouvrir toutes les boîtes et tout vérifier.

Mais bizare cela concerne des ciricuits différents

cordialement

Grand Passionné Vétéran
Messages : 6335
Inscrit le 30-11-2012
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir, quel sorte de comptage: mon 220v ou 4 fils?

 

A+............gédé

Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir

230 V Mono 

cordialement

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

[ modifié ]

Bonjour

 

Ne touche pas partout .... après tu ne sauras plus localiser le pb ....

 

a) Baisse répétitive/progressive d'intensiré lumineuse .... mais encore ... car l'oeil est très sensible aux variations ....

As-tu mesuré la tension pour quantifier ce phénomène ?

 

b) Mets-nous une photo de ton tableau de répartition , tel qu'il est, sans l'ouvrir 

Ce sera une première vision de ta distribution.

 

c) Où est le DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS ?   
à coté, ou loin ?

Une photo si possible.

 

Cordialement

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir et merci pour ta réponse,

 

j'avais placé un multimétre sur une prise  il y a quelques temps car les baisses avaient lieu dans une piéce à coté de l'ordi .

à l'époque je regardais aussitôt lorsque ça baissait d'intensité lumineuse et cela passé de 230 à 217 V , enfin de ce que je pouvais voir.

 

Maintenant c'est dans d'autres pièces, j'essaierai de faire des relevés mais c'est beaucoup moins pratique.

 

Je suppose qu'il existe des appareils enregistreurs ? est ce que cela se loue ?

Ou caméra infra rouge, il me semble avoir vu cela par l'APAVE dans l'entreprise.

 

Le disjoncteur placé au dessus du tableau est à 22 m du compteur.

Le tableau est à refaire car fait de rajout et avec des repiquages dans des boîtes de dérivation , photo dès que possible.

 

est ce que cela pourrait provenir de dominos à resserer ?

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

230 à 213 Volts, c'est pas une catastrophe ... toujours dans la tolérance ....  230 +/- 10 %

 

Tu dis que le disjoncteur est placé au-dessus du tableau, .. à 22 m du compteur ..

Il s'agfit bien du DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS (Plombé)  ... ou y a-t-il déjà un disjoncteur prés du compteur ?

 

Non, ce n'st pas comme cela qu'il faut opérer .... Il faut faire la mesure le plus prés possible du DB ENEDIS .. afin de voir les variations de la fourniture ENEDIS ....    savoir si c'est une cause externe , ou interne (auquel cas tu la cherchera après ...)

 

Mets-bous une photo de l'ensemvle DB au-dessus du tableau, et tableau

On pourra définir un point de mesure significatif.

 

Cordialement.

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

Dans la tolérance donc pas de soucis ?

on percoit pourtant bien les baisses d'intensité lumineuse aléatoirement  plusieurs fois par jour, parfois  rapprochées , parfois trés espacées et même une journée apparemment sans. (1 fois aujourd'hui pour l'instant)


Oui compteur Linky dans coffret bord de route, 1 seul disjoncteur plombé au dessus tableau.

 

Je pourrai mettre le multimétre avec une rallonge ? car il faut regarder rapidement quand cela vacille, c'est fugace.

 

 

Photos jointes

Disjoncteur.jpg
tableau.jpg
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

Pourquoi le multimètre avec une rallonge ????   

 

Pourrais-tu faire une photo de ton tableau de répartition,  , capot enlevé, en montrant l'ensemble du coffret.

 

C'est là le plus pratique pour faire une mesure au plus prés de l'arrivée .

 

Cordialement

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir

- l'idée était de ne pas rester au froid devant le tableau à attendre les baisses éventuelles

- au plus près, dans ce cas je peux memettre en sortie du disjoncteur, non ?

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

Pourquoi, ce tableau, sous le DB ENEDIS est au froid ???

Si tu dis qu'elles sont nombreuses le soir, il faut en profiter et surveiller 

 

NON, il ne faut pas tirer une ligne électrique depuis l'INTER DIFF .. c'est trop dangereux ....

 

Il faut sangler le multimètre à coté/au tableau pour faciliter la surveilance avec le maximim de sécurité.

 

Peux-tu mettre une photo du coffret de répartition ouvert, sans le capot  (ensemble du coffret)

On verra où se brancher pour un maxi de sécurité.

 

Cordialement

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour bob921,

 

Bon au froid c'est pas cata non plus: 7 degrès environ ou plus

 

merci pour ton suivi et désolé pour le retard de la photo.

 

Pour info , J'ai aussi une prise plexo juste à coté du tableau et un embout prise pour le multimètre.

 

Bonne journée

tableau ouvert.jpg
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

Les raccordements dans ton tableau ne me paraissent pas très nets, avec quelquefois trop de fils ensembles ...

Les appareillages de marque différentes ne facilitent pas les choses, empêchant de pouvoir utiliser des barrettes de raccordement.

 

Je trouve bizarre l'utilsation de l'inter différentiel 32A en tête de ce tableau, alors que le DB ENESIS est un 45 A ...

Ce tableau est très vieillissant, et ultra-concentré, avec des évolutions multiples.

Il mériterait d'être rénové entièrement. Mais n'y touche pas : phase de recherche de pb ....

 

Je crois déceler des départs de puissance vers l'extérieur ... y aurait-il d'autres tableaux ?

 

Tu proposes d'utilioser une prise plexo à proximité pour faire tes mesures, avec un adaptateur pour y connecter ton voltmètre . Excellente proposition en terme de sécurité et de mesure sans modifs .

Par contre, indique moi quel est le DISJONCTEUR qui la protège -la coupe) .

 

Et peux-tu faire une photo de face, centré sur l'INTER DIFFÉRENTIEL avec son environnement dans un carré de 20 cm x 20 cm.

 

Cordialement

 

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Re:
l'inter differentiel est en "protection" sur la ligne 1 et la 2, la 3 Non

le DB a été passé de 30 à 45 (maxi) lors du passage en Linky, abonnement resté en 6 KVA.

 

c'est un tableau d'environ 1990 qui avait été validé  en son temps par le consuel (les normes étaient différentes) mais qui a eu des ajouts +++.

j'ai prévu de le refaire entièrement  en 4 rangées (mini) " l ' été dernier . lol !"  plutôt dès que j'aurais de la dispo et en Hager ou Legrand.

l'avantage c'est que les circuits sont déjà appairés (Phase et neutre , pas les terre sur barette commune)

 

il y a un tableau secondaire Fusible N°10 (25A, 6mm², 2 prises -  à 36m) ,  il n'est pas utilisé mais jai baissé le fusible pour voir, je dirais quoi.

 

Prise plexo sur fusible  N°7 (au mileu rangée 1) 

 

Photo inter diff, je peux en faire d'autres

 

Cordialement

inter diff.jpg
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

Refaire le tableau, c'est une bonne idée avec du HAGER ou du LEGRAND (homogène)

OK pour les fils déjà appairés ... ce sera l'occasion d'appairer les TERRE associées (dans le même conduit)

Il faudra revoir l'organisation : maxi 2 fils dans un même bornier .

 

Il faudra y réfléchir, et les soumettre ... CARMINAS a toujours de bonnes idéees et de bons conseils.

 

OK, donc GO pour une surveillance au niveau de la prise PLEXO

(Qu"alimentent les 2 autres départs sur ce fusible ?)

 

Cordialement

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir,

De "récupérable", il n'y a que le relais HC et 2 télerupteurs Hager , d'où le choix mais c'est à voir coût global pour une marque ou l'autre qui je pense sont de bonne facture .

Néanmoins je priviligérais un tableau correct avant le coût.

Est ce qu'il y a des arguments en faveur de l'un ou l'autre? Bon je suis hors sujet !

bien sûr je demanderais conseil , c'est trop sérieux !

 

Donc,  une prise congélateur seul , l'autre Frigo,Lave linge et camera (seront séparés avec le nouveau tableau, les circuits et prises sont placés mais pas raccordés car comme tu l'as judicieusement remarqué :tableau saturé !) 

 

la coupure du fusible tableau secondaire n'a rien changé, je laisse hors service.

 

je fais la surveillance dès que j'ai un peu de dispo pour çà et reviens vers toi.

 

Bonne soirée

Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

Un petit retour sur les observations:

 

le suivi n'est pas évident , il faut attendre un clignement de lampes et être à coté du tableau !

La tension sur le multimètre varie quasi continuellement de 1 ou 2 volts 227 - 229  voire plus 226 - 232

la mesure est similaire sur la prise à coté du tableau et à l'intérieur de l'habitation (peut être un volt d'écart mais je ne peux mesurer simultanément ). Idem sortie disjoncteur 228 - 230 volts 

 

ce matin 8h35, au dernier clignement resenti (séjour) , la multimètre (prise tableau) n'a baissé que de 1 ou 2 volts

 

du 8/02 au 17/02 Voltage le plus bas visualisé 219, le plus haut 232

 

Donc rien de flagrant apparremment, pourtant de nombreux scintillements sont perçus aléatoirement dans la journée. 

Faut il contacter Enedis ? ou d' autres pistes ?

Merci d'avance

 

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7804
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

 

A mon avis, c'est un faux problème vis à vis de ENEDIS ....

Aucune anomalie  n'apparaît de tes observations et relevés.

 

Je n'ai toujours pas compris ce que sont tes sintillements ..leur durée, et leur position dans la journée ..

 

Commence par noter systématiquement l'heure ( jour, Heure, Minute) de leur apparition , leur durée .., et le lieu (ex lustre séjour, plafond chambre, ...)

On en reparlera ensuite ...

 

Cordioalement

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonsoir et merci pour ton suivi,

 

Donc je ne contacte pas Enedis .

 

j'ai commencé ce relevé, en fait il ne présente à mon avis que peu d'intérêt factuel (ne recense pas tous les scintillements et pas toujours le voltmétre à proximité)) et j'ai bien compris que c'est ce qui pourrait aider à localiser.

 

Il faudrait que je me mettes à temps plein dessus avec les yeux rivés sur le voltmétre,  pas vraiment possible en ce moment.

 

En fait on percoit (et à 2 simultanément !)  aléatoirement dans la journée une baisse de l'intensité lumineuse trés bréve (1 seconde certainement moins) sur la majorité de nos éclairages et en y réfléchissant, je me demande si les ampoules ne pourraient pas en être la cause.

 

pour 4 d'entre elles :ampoules à baîonnette à bout de fils ( lustres et luminaires majoritairement non posés) :

XXCELL

705800 70W 1180lm A55

230V 50/60Hz 1820

made in PRC

Ro HS CE

 

je comprends qu'il faudrait plus d'infos, je vais changer ces ampoules (par quoi ? je verrais si il y a des conseils en magasin ?) et tenter d'appercevoir si j'ai ce probléme sur d'autres lampes/ luminaires.

 

Merci en tout cas pour ton temps passé et tes réponses.

 

En l'état je vais avoir besoin de temps pour apporter des éléments nouveaux.

 

N'hésites pas à compléter  smile

 

Bonne soirée , Cordialement

 

Petit Nouveau
Messages : 25
Inscrit le 21-12-2010
IP :

Re: Baisses répétitives d'intensité lumineuse

Bonjour

Des nouvelles du front !

Le phénomène a disparu, plus de scintillements ni de baisses d'intensité lumineuse !

j'ai changer une ampoule pour une Led, mais que le circuit soit ouvert ou fermé , cela ne le fait plus donc peu probable que ce soit la cause ?

Cela restera certainement un mystère ! à moins que cela ne revienne !

Merci pour les coms, Bonne journée à tous