Bonjour,

 

Je possède actuellement un thermostat THEBEN RAMSES 811 top, il été installé lors de mon arrivé dans l'appartement, je souhaite le changer avec un thermostat DELTA DORE DELTIA 8.00.

 

A ma grande surprise, les branchements ne sont pas normalisés.

 

Pour TheBen j'ai sur la doc :

 

2020-03-14 09_17_14-Window.png

 

 

 

 

 

 

Pour Delta Core j'ai:

 

2020-03-14 09_20_52-Window.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai trouvé cette page de la communauté : https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-%C3%89lectricit%C3%A9/BRANCHEMENT-THERMOSTAT-DELTA-DORE-D... 

 qui indique : "le "C" est le commun, le "R" est la borne alimente au repos tandis que "T" est la borne alimentee au declenchement" et "T ( C ( COM), T signifiant Travail, donc équivallent à NO Normalement Ouvert )."

 

mais je ne comprend pas le lien.

 

Avez vous une idée ?

 

Merci beaucoup pour vos lumières

null

Solutions approuvées
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3751
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

[ modifié ]

Bonjour @nicolasd2 ,

Les bornes ne sont pas positionnées dans le même ordre, mais les n° des bornes branchées sont les bonnes comme sur la notice.

Ancien                    1 > repos        2 > commun      3 >  travail

Nouveau                 2 > repos        1 > commun      3 >  travail

Le branchement doit se faire sur le contact travail  (T), le contact entre commun (C) et travail (T) , 

Le fil qui était en 3 reste en 3 (travail) , le fil qui était en 2 passe en 1 (commun) 

Nota : le contact repos est utilisé pour les climatiseurs en mode froid  

 

A+

radiator

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 14-03-2020
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

J'ai oublié un petit détail, mon branchement actuel (fait par un électricien) ne corespond pas au mode d'emploi...

 

IMG_20200314_092705.jpg

 

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3751
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

[ modifié ]

Bonjour @nicolasd2 ,

Les bornes ne sont pas positionnées dans le même ordre, mais les n° des bornes branchées sont les bonnes comme sur la notice.

Ancien                    1 > repos        2 > commun      3 >  travail

Nouveau                 2 > repos        1 > commun      3 >  travail

Le branchement doit se faire sur le contact travail  (T), le contact entre commun (C) et travail (T) , 

Le fil qui était en 3 reste en 3 (travail) , le fil qui était en 2 passe en 1 (commun) 

Nota : le contact repos est utilisé pour les climatiseurs en mode froid  

 

A+

radiator
Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 14-03-2020
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

surper merci de ton aide rapide.

J'ai appliqué scrupuleusement ce que tu m'as indiqué et ça marche smile

 

Bon week end à toi

null
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3751
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

Re,

Merci, et bon week-end également.

Cdlt 

radiator
Futur Champion
Messages : 521
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00


@radiator  a écrit :

Le branchement doit se faire sur le contact travail  (T), le contact entre commun (C) et travail (T) , 

Le fil qui était en 3 reste en 3 (travail) , le fil qui était en 2 passe en 1 (commun) 

Nota : le contact repos est utilisé pour les climatiseurs en mode froid  

 

A+


Salut,

Etrange, pour moi c'est le contraire...

En mode chaud, on câble le NC (contact qui s'ouvre au dessus de la consigne, donc qui arrête le chauffage quand il fait assez chaud).

En mode froid, on câble le NO (contact qui se ferme au dessus de la consigne, donc qui enclenche le refroidissement quand il fait trop chaud).

 

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3751
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

Bonjour @lag0

Voir schema de la notice mis par @nicolasd2 dans son premier post

 

delta8.0.png

radiator
Futur Champion
Messages : 521
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: BRANCHEMENT THERMOSTAT DELTA DORE DELTIA 8.00

OK, donc fonctionnement propre à cet appareil (électronique oblige). Le fonctionnement est inverse à celui d'un thermostat mécanique...