/ Remplacement Vase d'expansion Frisquet
Melba
Premiers gestes 🧤
25/02/20-16:43

Remplacement Vase d'expansion Frisquet

Bonjour,

La valve du vase de ma chaudière est HS, la référence Frisquet du vase est 410059. Le souci c'est qu'il me faut un gonflage d'au moins 1,2bar (idéalement 1,4bar) et qu'il est gonfler d'usine à 0,8bar.

Peut-on compléter le gonflage directement à la bombe de gaz neutre type Gitral ou faut-il absolument le vider préalablement ?

Enfin je vois que le modèle de 11l est prévu pour un volume hydraulique de 80 à 122 litres max pour mon modèle de chaudière

Or je n'ai que 42 litres au total. Pour moi le surdimensionnement du vase ne devrait pas poser de probléme, tout au plus une réserve d'eau + importante pour les dégazages et microfuites. je ne comprends donc pas cette limitation à un min de 80 litres ??? quelqu'un aurait une explication et s'il serait plus judicieux de ce fait d'installer un vase de 8litres ?

Cdlt,

François