FRISQUET - Sonde à Ionosation et potentiel du Neutre EDF

Bonjour à tous

Je sais que les chaudières (FRISQUET par exemple) munies d’une sonde à ionisation devaient être raccordé au secteur en respectant les polarités Phase et Neutre.
Je crois savoir que c’est parce que elles sont sensibles à une tension différentielle ( Sonde / masse ).
J’ai cru lire sur différents écrits que cette tension ne devait pas dépasser 3 volts.

Or, il se trouve, que mon Neutre EDF a un potentiel de plusieurs volts ( 3 à 7 volts 50 Hz ) par rapport à la terre. ( valeur confirmée par différends tests, et totalement liée à EDF).

EDF, contacté, m’indique qu’ils n’ont pas de valeur critique pour cette tension, et que seule la tension Phase/Neutre distribuée est bornée ( 207 V au minimum).,

Je trouve, si cela est exact, que ma chaudière risque de se mettre en « Sécurité », et que personne n’est responsable …. Puisqu’il n’y aurait pas de norme sur ce paramètre (Potentiel Neutre/Terre).

Sur ce forum, parmi les spécialistes et dépanneurs , avez-vous une expérience, ou une information.
Merci d’avance