Bonjour. Arrivée depuis 3 ans dans ma nouvelle maison, j ai fait retirer ma citerne de propane et j ai fait installer à la place une PAC. Le chauffagiste a commence par rincer le circuit qui date d au moins 20 ans et m a dit c est propre. C est parfait. Au bout de quelques jours la PAC s est mise en erreur et le filtre était bouché par de la boue. Le chauffagiste à fait tourner la pompe 1 mois avec du sentinel x400. Rinçage et au bout de 3 jours re erreur à cause de la boue. Nouvelle tentative de desembouage chimique avec du x800 et au bout de quelques jours de nouveau erreur et de nouveau de la boue. Changeons de produit dit le chauffagiste on passe sur du ADEY MC3+ avec une pompe à detartrer. Nettoyage des 9 radiateurs un par un, changement de sens toutes les 30 secondes. On a vu passer des morceaux et on s est dit super ! Sauf que maintenant le circuit est hyper bruyant Au moins que je suis obligée de fermer des radiateurs pour limiter le bruit permanent. Le chauffagiste dit que le circuit est obstrué par de la boue et qu il n a jamais vu ça de sa vie. Ok mais ça fait 3 semaines que j attends de ses nouvelles. Il ne répond plus à mes appels. Certes il a une obligation de résultat et le problème dure depuis début septembre mais que faire ? Quel produit dois je utiliser pour me débarrasser des boues une fois pour toutes ? Merci