/ Coup de main réglage adoucisseur
zeb44120
Premiers gestes 🧤
26/01/20-22:05(édité)

Coup de main réglage adoucisseur

Bonjour,

J'ai remis en route chez mon père mon ancien adoucisseur dont je n'avais pas l'utilité et dont la résine était neuve.

Je ne suis pas tout à fait à l'aise sur le réglage de ce dernier. Je sollicite donc votre aide.

Il s'agit d'une tête Fleck 5600 volumétrique mécanique associée à une résine Structural 8X35 25,7 litres

L'eau en entrée est à 21°tH

Nous avons fait le branchement, la mise en eau et la première régénération manuelle.

J'ai ensuite réglé le mixing pour obtenir un tH de 11° en sortie

Conso d'eau approximative 300 litres par jour.

J'ai réglé le volume entre 2 régénération à 6m cube.

La remière régénération s'est déclenchée au bout de 23 jours. Nous avons donc 3 jours de plus qui mon estimation initiale. (300 litres par jour X 20 jours = 6M cube). Ils ont donc consommé sur ce premier cycle 260l.

Avec ces éléments je pense donc redescendre le volume entre 2 régénérations à 5m cube, ce qui devrait nous ramener entre 19 et 20 jours entre 2 régénérations. Ca vous semble raisonnable ou faut-il descendre encore la fréquence ?

D'autre part, dans cette estimation, je ne prends pas su tout en compte la capacité de la résine. En fouinant j'ai trouvé une formule pour ajuster la volumétrie en fonction du tH en entrée, du tH en sortie et de la consommation quotidienne. La volumétrie doit être égale à la capacité cyclique de l'adoucisseur divisée par la différence entre la dureté en entrée et la durée en sortie. Dans mon cas le dénominateur est donc de : 21-11=10. Par contre je bloque sur la variable "capacité cyclique". Quelqu'un peut-il m'aider ? A priori cette capacité cyclique se mesure en °tH, mais je ne trouve rien qui corresponde sur la résine. J'ai juste les éléments indiqués ci-dessus (8X35 25,7 litres)

J'ai lu que la capacité de la résine d'adoucisseur est de 6°tH par litre de résine. Mon adoucisseur aurait donc dans ce cas une capacité de 150°tH ? Dans ce cas j'obtient 150/10 = 15M cube, ce qui est impossible à atteindre sur mon adoucisseur. Il y a donc un souci quelque part... Adoucisseur trop important ?

Je vous remercie d'avance pour vos lumières

Continuez d'explorer la communauté !