thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

 bonsoir,

 

je souhaite installer un thermostat nest 3 ème génération avec ma chaudière vaillant ecotec plus.

j'ai à ce jour un thermostat siemens sans fil avec un boîtier près de la chaudière.

je veux installer le thermostat nest en le reliant sur le socle prévu et donc en wifi avec le heatlink.

et je ne souhaite pas faire intervenir un spécialiste.

 

je vais essayer d'être clair et précis et vous joins 4 photos.

la première est celle de ma chaudière vaillant ecotec plus raccordée au secteur et aux bornes N,L et terre de ma chaudière, et de mon boîtier siemens raccordé au secteur  et l'autre fil va aux bornes 3 et 4 de la chaudière.

la deuxième photo montre ces raccordements

la troisème montre le boîtier heatlink prêt à être raccordé au secteur

la quatrième est celle du même boîtier avec la partie secteur L et N, et l'autre fil branché sur les bornes 2 et 3 du heatlink à brancher ou sur ma chaudière?

 

quel est le bon raccordement à faire pour que le heatlink, le thermostat et la chaudière fonctionne ?

d'avance merci.

null
20180413_102303.jpg
20180413_102322.jpg
20180413_104404.jpg
20180413_104554.jpg
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

Bonsoir cricrinoz,

Bienvenue sur le forum.

 

Vous déposez le "siemens", prise 230v et fils en 3 et 4 de la chaudière. Puis remplacez le par le headlink, prise 230v et câble (2 et 3 du headlink) en 3 et 4 de la chaudière, peu importe le sens de ces deux fils.

Quant au thermostat placé dans la pièce à vivre,vous avez le choix, il  peut communiquer par fréquence radio avec le headlink, dans ce cas il lui faut une alimentation par bloc secteur ou bien il peut être raccordé en filaire (câble 1 paire) au headlink sur les bornes T1 T2 (bien respecter l'appellation des bornes entre le thermostat et le headlink.

Reste à configurer le thermostat afin qu'il communique en WiFi avec le routeur (box). 

A+   

   

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 14-04-2018
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

bonsoir radiator,

 

merci pour cette réponse.

si je suis bien donc, je prends le heatlink de ma photo 4 je le branche sur le secteur et l'autre fil du heatlink en borne 2 et 3 sur ma chaudière en borne 3 et 4.

vous êtes bien sûr de ce branchement?

car c'est ce que j'avais fais en premier lieu, en reprenant les cables existants de mon boîtier siemens, et non pas les nouveaux ( photo 3 et 4), et cela avait fait tout sauté.

à bientôt.

null
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

Re,

En principe, c'est bien comme celà et ce n'est pas la première fois, que je donne ces renseignements, concernant le NEST.

Etes vous certain, de ne pas avoir inversé les deux anciens câbles, car si vous avez mis le 230v sur le contact fermé du headlink, effectivement c'est le court-circuit assuré.

Sur le bornier Headlink, avec le 230v en N et L et le branchement chaudière en 2 et 3, il ne doit pas y avoir de problème.

Puisque vous avez mis une fiche 230v sur le headlink, branchez la sur une prise , sans la connexion chaudière, pour vérifier déjà qu'il n'y a aucun problème sur le headlink.

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 14-04-2018
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

bonjour,

 

en effet si je branche bien uniquement le heatlink au secteur (photo 3), il clignote en bleu et cela veut dire que la connexion est bonne.

qu'est ce que vous appelez le contact fermé du heatlink?

 

à bientôt.

null
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

[ modifié ]

Bonjour cricrinoz,

Donc le headlink fonctionne, ensuite avec le schéma repris de la notice, le contact est en 2 et 3

En inversant les câbles, le 230v pourrait se retrouver aux bornes du contact, et si le contact est fermé, il en résulte un  court-circuit.

Il se pourrait aussi, qu'un brin de fil n'était pas bien inséré dans la borne et faisait contact avec la borne voisine. Sur du conducteur multibrins, il est toujours préférable de mettre des embouts.

nest.PNGFaites le branchement côté chaudière, et dites nous ce qu'il en est.

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 14-04-2018
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

re,

je pense que c'est peut-être soit que  les fils multibrins étaient trop longs, ou peut-être pas bien insérés.

c'est ce qui a fait un court-circuit.

c'est quoi ces embouts ?

à bientôt.

null
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

Re,

Embouts ? voir ICI par exemple. Attention, il en existe de différentes tailles, chez LM, c'est mal défini sur le site.

A+    

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 14-04-2018
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

je vois çà demain pour l'installation et je vous tiens au courant.

je pense essayer sans ces embouts.

bonne journée.

null
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

Re,

Ok, oui bien sur, il n'y a pas obligation de mettre des embouts, il suffit de bien regrouper les brins de fils et de vérifier qu'aucun n'échappe au moment de l'insertion. 

A demain donc.

Cdlt

 

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 6
Inscrit le 14-04-2018
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

bonsoir radiator,

 

c'est fait recommandations suivies et ça marche ouf.

merci encore pour avoir pris le temps de me répondre avec tout ces détails.

reste plus qu'à configurer complètement le thermostat.

 

bien cordialement Christian.

null
Passionné du Forum
Messages : 1293
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: thermostat nest installation avec vaillant ecotec plus

Bonsoir Christian,

Content d'avoir pu vous aider.

Merci pour le retour et bonne continuation.