Bonjour à tous, 

 

Après avoir lu tout et son contraire sur internet, je me permets de vous poser le problème actuel.

 

Nous avons une chaudière à gaz Auer - Lelia. Cette chaudière est à condensation. Depuis toujour, lorsque nous prenons l'eau chaude, nous devons faire face à une première vague d'eau froide, puis d'eau très chaude, puis tiède et enfin à la température souhaitée... 

Nous avons dans l'idée de mettre en place un mitigeur thermostatique... Pensez-vous que celà règle le problème (au moins l'eau chaude qui est brulante même) ?

A noter que notre débit est plutôt bon, voir je dirai très bon même... et que la chaudière est située à moins de 5m de la douche...

 

Merci d'avance.

 

Si vous le souhaitez, je peux vous fournir plus de renseignements... 

 

Bonne soirée à tous.

Contributeur
Messages : 130
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

bonsoir

lemitigeur thermostatique va bien régler les problèmes de l'eau très chaude 

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 10796
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Bonjour,

 

vous êtes sur une chaudière à production d'eau chaude, et si vous ne disposez pas d'un ballon de compensation, ce genre de variation de température en sortie de robinet est courante.

 

Le mitigeur thermostatique compensera ce désagrément, attention au modèle choisi certains ne sont pas compatibles avec une production instantanée. 

Si vous êtes dans ce cas, songez-y.

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Participant Prometteur
Messages : 21
Inscrit le 25-05-2016
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Bonjour, 

 

Merci beaucoup pour vos réponses. Comment savoir quel modèle est compatible avec une production d'eau chaude instantanée ?

 

Encore merci pour votre aide smile

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 10796
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Re,

 

les caractéristiques techniques des mitigeurs sont claires sur ce point.

 

Le produit doit être compatible avec toutes les productions d'eau chaude.

 

 

A bientôt

 

 

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Passionné du Forum
Messages : 1648
Inscrit le 05-01-2005
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Bonjour.

 

Dans votre propos, il y a 2 questions :

 

1°) ………… nous devons faire face à une vague d'eau froide, ………

2°) Pensez-vous …… (au moins l'eau chaude qui est brulante)

 

Dans le premier questionnement, qu'il y ait présence ou non d'un "ballon de compensation" ou ballon tampon (à ne pas confondre avec le vase d'expansion), le problème sera toujours présent!

L'eau froide est présente dans la tuyauterie d'amenée d'eau chaude à votre douche et il faut qu'elle se purge avant l'arrivée de l'eau chaude.

 

Une des solutions permettant de régler ce souci consisterait en la mise en place d'une boucle de recyclage eau chaude.

Cette solution s'utilise surtout dans de grand bâtiment, genre bâtiments scolaire pour les sanitaires et autres lavabos. Elle présente le défaut de générer un certain gaspillage en terme de calories perdues dans la boucle de recyclage.

 

Pour votre usage et la configuration de votre installation (chaudière à moins de 5 mètres de la douche), cette solution reviendrait à utiliser un bulldozer pour écraser une noisette !!

 

Pour le deuxième point, effectivement la mise en place d'un mitigeur thermostatique dans votre douche empêchera la présence d'eau brulante par le fait que la température de l'eau en sortie de douche ne pourra pas dépasser le point de consigne réglé par la fonction thermostatique du mitigeur.

 

Cordialement.

Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompé !!!!
Passionné du Forum
Messages : 1648
Inscrit le 05-01-2005
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Re Bonjour.

 

En complément :

 

Comme le souligne Tertov, tous les mitigeurs thermostatiques ne sont pas adaptés à la production d’eau chaude instantanée.

La cartouche thermostatique doit réagir rapidement, ce qui implique un niveau de technicité.

Il est recommandé de s’équiper d’un produit labellisé NF et de vérifier cette compatibilité.

 

De plus, une chaudière instantanée, produit l’eau chaude sanitaire à la demande.

La température de l’eau, qui varie fortement avec le débit (plus elle est chaude, plus il est faible), est souvent difficile à stabiliser.

Une fois stabilisée, il arrive que l’ouverture d’un deuxième robinet d’eau chaude fasse fluctuer à nouveau le réglage.

Les chaudières à micro-accumulation permettent de limiter ses inconvénients, si le ballon a une capacité d’au moins 2 à 3 litres, ce qui est le cas la plupart du temps.

 

Cordialement.

Une erreur peut devenir exacte. Il suffit que celui qui l'a commise se soit trompé !!!!
Participant Prometteur
Messages : 21
Inscrit le 25-05-2016
IP :

Re: Mitigeur thermostatique et chaudière gaz condensation

Vos explications sont très claires et précises !

Nous allons partir sur un mitigeur thermostatique !! 

 

Ravi d'avoir été aidé si rapidement ! grin