le 09-03-2019 17:53
Bonjour,
J'ai refait mon installation d'eau froide et chaude avec des tuyau cuivre en diametre 16 (en 2015). suite a mon installation tout etait ok j'avais suffisemment de pession dans toute la maison en eau chaude. en 2017, j'ai fait changer le ballon d'eau chaude par un ballon thermodinamique et depuis je manque de pression d'eau chaude dans toute la maison. en regardant l'installation, je vois qu'il y a deux flexible de diametre 16 branché sur 2 coudes diametre 12 en entrée comme en sortie. pensez vous que mon probleme vienne de la?
Merci par avance pour vos reponses
09-03-2019 18:26 - modifié 09-03-2019 18:27
Bonsoir,
Diamètres usuels canalisations cuivre pour alimentation ballons d'ECS selon capacité :
Chauffe-bain au gaz et chauffe-eau de 15 à 30 litres et instantanées: ø 12/14
Entre 50 à150 litres : ø14/16
Au delà de 150 litres : ø 16/18
Ne connaissant pas la capacité de votre ballon, difficile de donner un avis précis !
Cependant, il est possible que les tuyaux d'alimentation soient légèrement sous dimensionnés en fonction de la capacité, ainsi que les coudes dont vous faite allusion et les flexibles inox de raccordement ?...
@+
09-03-2019 18:35 - modifié 09-03-2019 18:37
bonsoir, ballon d'eau chaude 200 litre et c'est justement les flexible inox qui me derange car les coudes d'entrée et sortie sont du diametre 12 et le flexible diametre 16 tout le reste de l'installation est en 16
09-03-2019 18:54 - modifié 09-03-2019 19:02
Vous citez bien pour chaque pièces le diamètre extérieur ? Donc si c'est le cas, disons que quasiment tout est sous dimensionnés (tubes cuivres, coudes et flexibles) Dans l'immédiat vous pouvez ne changer que les coudes et les flexibles, il en existe en 3/4 (20/27)
Ces éléments ne diminue pas la pression mais freine le débit.
Mettez, coude et flexible en 3/4 qui est la section des tubulures d'entrées et sortie ballon. Pourquoi avoir mis plus petit ?...
@+
le 09-03-2019 19:06
je ne sais pas c'est pas moi qui l'ai posé mais je trouve egalement ca bizarre
j'avais suffisemment de debit avant le changement du chauffe eau, mais passé de tout a rien ça me parait gros
le 09-03-2019 19:15
D'autant que depuis 2017 date de remplacement du ballon, je ne pense pas qu'un bouchon de tartre soit déjà venu obstruer l'orifice de sortie eau chaude ! Sauf si le th et la température de l'eau chaude sont exceptionnellement élevés !
le 09-03-2019 20:19
Merci pour vos reponses, je vais changer les raccords+flexible pour voir si ca viens bien de ça