Bonjour

Après avoir installée un bloc VMC à l'étage pour les sanitaires (WC SDB),
j'allais installer des gaines reliant les sanitaires du RDC au moteur (placé
dans les combles).
Au détour d'une discussion sur une autrre VMC à installer, le vendeur me dit que
les VMC (classiques) ne peuvent pas aspirer des combles aux RDC et qu'il vaut
mieux alors installer des extracteurs d'air dans les sanitaires du bas.

mes sentiments à l'heure de ce message :
Je pensais que la VMC pourrait être aidée par la convection naturelle ?
En cas de problème d'aspiration peut-on mettre des extracteurs d'air sur les
gaines de la VMC pour l'aider à aspirer l'air ?

Quelles sont vos expériences sur les VMC pour des maisons à deux niveaux ?

Merci d'avance pour vos rapides réponse car je suis un peu bloqué...

Olivier

Grand Contributeur Vétéran
Messages : 1091
Inscrit le 08-04-2002
IP :

VMC sur deux niveaux

J'ai une VMC ordinaire à deux vitesses qui ventile un WC et une cuisine au rez de chaussée, un WC, une salle de bain et un cabinet de toilette au premier étage. La VMC est dans les combles sous toiture et cela fonctionne correctement depuis six ans.
Précautions :
Il faut un tuyau par bouche de ventilation en respectant les diamètres (80 : WC, 100 : SdB, 120 cuisine).
Mettre des gaines isolées dans les parties et combles non chauffées (sinon il y a de la condensation).
Mettre la sortie à l'air libre à l'aide d'une tuile à douille dans la toiture.
Cela doit fonctionner 24h sur 24h sans interrupteur.
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 25-01-2003
IP :

VMC sur deux niveaux

Pareil, j'ai une seule VMS pour 1 SDB+WC+Cusine en bas + 1SDB+WC à l'étage et cela fonctionne bien

Attention en effet à la condensation dans les tuyaus dans les passages froids, j'ai eut un tuyau bouché car rempli d'eau !

Sinon, je laisse ma VMC 24/24 en position maxi car la maison est grande + 6 personnes

Dans la cuisine, j'ai en plus une sortie extérieur pour la hotte