72876 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
72876 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 23-02-2021 14:08
le 23-02-2021 15:59
Bonjour @kev223
Les bornes 2 et 3 de la chaudière ? Vous avez une notice qui indique ces bornes pour le branchement d'un thermostat d'ambiance ?
Par contre ce sont bien les bornes 2 et 3 du heatlink Nest qu'il faut relier à la chaudière, peut être une confusion de ce côté.
Sinon sur la chaudière pour le branchement d'un thermostat, il y a les bornes RT et 24v à raccorder en 2 et 3 du heatlink.
Les bornes RT et 24v sont-elles actuellement reliées par un shunt. ?
A+
le 23-02-2021 16:12
le 23-02-2021 16:27
Re,
Oui, c'est bien ça vous enlevez ce shunt et vous brancher votre câble, côté heatlink en 2 et 3 et côté chaudière 1 fil en RT et l'autre au 24v. S'agissant d'un contact sec (sans potentiel, peu importe le sens en effet .
A+
le 23-02-2021 16:30
le 23-02-2021 16:31
le 23-02-2021 16:46
Re,
Le fait d'enlever le shunt, la chaudière devrait s'arrèter, donc ce serait le bon branchement.
Je vois sur l'image une autre borne RT (en 230v cette fois) mais sans shunt, je suppose que la chaudière fonctionnée sans, et que ce n'est pas une intervention de votre part ?
La notice indique que ces bornes * peuvent être utilisées ou non suivant le type de chaudière. Mais sans le shunt je ne vois pas comment elles pourraient être opérationnelles.
Donc vous enlevez le shunt, si la chaudière s'arrête, c'est bon.
A+
le 23-02-2021 22:59
le 23-02-2021 23:34
Bonsoir,
Parfait et bien merci pour ce retour.
Cordialement