72799 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
72799 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 13-10-2020 12:55
Bonjour, Je souhaite installer un thermostat connecté sur ma chaudière Fioul ( Deville Thya Excel CS35 ) J'ai trouvé deux schemas du circuit électrique sur le net lequel et le bon et sur quel borne dois-je connecter les fils ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
Photo jointe
PS: Bruleur Bentone B10
le 13-10-2020 15:02
Bonjour @pierot2401 ,
Que ce soit un schéma ou l'autre, peu importe, il vous faut placer votre thermostat connecté en série dans la chaîne des contacts déjà présents sur le bornier T1 T2; Si vous avez actuellement un thermostat d'ambiance, question que l'on peut se poser, il est préférable de le conserver pour lui afficher une température maximale à ne pas dépasser..
.
En pratique, vous débranchez le fils sur T1, à la place vous y raccordez une borne de votre thermostat connecté et l'autre fil du thermostat connecté vous le raccordez au fils deconnecté de la borne T1 précedemment.
Mais tout dépend du type de thermostat, certains peuvent se monter à proximité de la chaudière d'autres s'installent dans la pièce à vivre et necessitent un câble de liaison.
Cdlt
le 13-10-2020 19:33