Raccordement "TUBE CUIVRE" à un "FLEXIBLE de RACCORDEMENT", possible ?

Bonjour,

 

J'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine.

 

Je souhaite remplacer le tuyau en cuivre Eau Chaude et le tuyau en cuivre Eau Froide car ils étaient percés...

 

Ma question est la suivante :

 

J'aimerais savoir s'il vous plaît, s'il est possible de raccorder un "Tuyau en Cuivre" (1-photo ci-dessous) a un "Flexible de Raccordement" (2-photo ci-dessous) ? Si oui, quel(s) est/les pièce(s) nécessaire(s) pour réaliser ce raccordement ?

 

1 - : 

Tube Cuivre.jpg

 

2 - :

 

Flexible de Raccordement.jpg

 

 

 

 

J'attends s'il vous plaît vos réponses (je suis débutant).

 

Merci d'avance pour votre aide.

 

Bien cordialement,

 

Moura412

Tube Cuivre.jpg
Flexible de Raccordement.jpg
Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 13348
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Raccordement "TUBE CUIVRE" à un "FLEXIBLE de RACCORDEMENT", possible ?

Bonjour,

 

il faut avant tout connaître le diamètre du tube et voir s'il est "recuit" ou "écroui".

 

Puis le diamètre du filetage du flexible.

 

Et ce afin de prendre les bons raccords.

 

Vous trouverez sur cette page pas mal d'explications relatives à vôtre problématique.

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 08-10-2014
IP :

Re: Raccordement "TUBE CUIVRE" à un "FLEXIBLE de RACCORDEMENT", possible ?

Bonjour Tertov,

 

Merci pour votre réponse.

 

Ok, donc c'est bien possible. Je souhaite éviter le soudage, car bon je suis débutant...j'essaie de trouver la solution la plus simple et pratique.

 

Je vous tiens au courant, merci encore.

 

Bien cordialement,

 

Moura412

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 08-10-2014
IP :

Re: Raccordement "TUBE CUIVRE" à un "FLEXIBLE de RACCORDEMENT", possible ?

Bonjour,

 

C'es bon, j'ai résolu mon souci.

 

Voici les étapes à suivre :

 

1-J'ai poncé chaque tube de cuivre (tube eau chaude et eau froide) ;

2-J'ai connecté sur chaque tube en cuivre, 1 raccord en bicône (en laiton) = acheté chez LEROY MERLIN ;

3-J'ai revisser le tout avec une clé ;

4-J'ai ouvert le robinet et laisser couler l'eau afin de voir s'il y avait pas de fuite. 

 

RAS, tout est nickel !

 

Bonne journée à tous,

 

Moura412

Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 13348
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Raccordement "TUBE CUIVRE" à un "FLEXIBLE de RACCORDEMENT", possible ?

Bonjour @moura412 ,

 

et merci pour ce retoure et à tout bientôt pour d'autres conseilshugs

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.