Bonjour,

 

Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures.

Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété.

 

Par contre, en entrant dans la buanderie, j'ai constaté qu'il y avait une fuite dans ma chaudière (l'eau coulait par en dessous).

Il s'agit d'une chaudière à gaz.

Comme c'était le soir, assez tard, j'ai pris la seule décision que je pouvai prendre : couper l'eau complètement.

 

Le lendemain, averti par mes voisins que la pression était redevenu normale, j'ai fait l'essai, non sans appréhension, de ré-ouvrir l'eau.
Résultat, pression normale et plus de fuite du tout à la chaudière ...

 

Ce problème s'est produit à 2 reprises lors de travaux sur le réseau.

 

J'ai posé la question à un plombier. Il ne comprend pas comment une baisse de pression peut occasionner une fuite sur une chaudière.

 

Par cuiosité, j'ai voulu vérifier que ça ne relevait pas du hasard.

J'ai fermé le robinet d'arrêt "presque complètement" ... de façon à ce que juste un filet d'eau coule des robinets.

Résultat : fuite à la chaudière !

 

Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment et pourquoi une baisse de pression d'eau peut provoquer une fuite d'eau à une chaiudière ??????

 

Merci.

 

 

 

 

 

 

 

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 6683
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Fuite à la chaudière lors de baisse de pression sur le réseau d'eau

[ modifié ]

Bonjour,

 

S'il s'agit d'une chaudière mixte (EC + CH) il est possible que la chambre central du disconnecteur à trois zones de pressions réduites non contrôlables de type CA se mette en écoulement et s'évacue librement au sol si cet écoulement n'est pas canalisé et raccordé à l'assainissement.

 

Cette situation pourrait être à l'origine soit d'un disfonctionnement de l'appareil (clapets internes non étanches) ou le fait que l'un des robinets d'arrêt qui encadre le disconnecteur ne soit pas fermé ou manque d'étanchéité en position fermé.

 

Dès que la pression du réseau redevient normal, les éléments internes du disconnecteurs reprennent leur positions d'origine et assurent de ce fait une étanchéité normale. 

 

Cdlt.

Il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes et seulement une allumette pour brûler un million d’arbres.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 6683
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Fuite à la chaudière lors de baisse de pression sur le réseau d'eau

[ modifié ]

Re,

 

J'oubliais de préciser que le disconnecteur est un appareil qui réagit dès qu'il y a une baisse de pression ou contre pression ou encore surpression. Son rôle principal étant de maintenir une discontinuité permanente entre l'amont et l'aval afin qu'il n'y ai notamment aucun retour d'eau du circuit de chauffage dans le réseau d'eau potable sanitaire.

 

À la moindre anomalie, la chambre intermédiaire se met en écoulement notamment si il n'y a pas de robinet d'arrêt fermé en amont et en aval immédiat de l'appareil.

 

@+

Il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes et seulement une allumette pour brûler un million d’arbres.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 6683
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Fuite à la chaudière lors de baisse de pression sur le réseau d'eau

Re,

Troisième précision, petite erreur de ma part d'avoir évoqué dans un commentaire précédent, l'existence d'un dysfonctionnement de l'appareil lorsque la chambre intermédiaire se met en écoulement alors qu'il n'y a rien de plus normal, cela prouve que l'appareil fait bien son travail. À noter aussi que le ou les robinets d'arrêt qui peuvent l'entourer, doivent rester ouvert en permanence, sinon l'appareil et ses organes internes restent bloqués. C'est pourtant ce qui se fait systématiquement à tord.

Cdlt

Il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes et seulement une allumette pour brûler un million d’arbres.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 6683
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Fuite à la chaudière lors de baisse de pression sur le réseau d'eau

[ modifié ]

@STUDIOZ  a écrit :


J'ai posé la question à un plombier. Il ne comprend pas comment une baisse de pression peut occasionner une fuite sur une chaudière.

 

 

 

 

 

 

 

 


Re bonjour,

 

Ceci dit, il est vrai que les chaudières font partie d'un monde bien à part mais la présence d'un disconnecteur intégré sur le remplissage du circuit chauffage dans le cas d'une chaudière mixte est chose courante depuis belle lurette.

 

Certains plombiers devraient soit aller à l'école ou y retourner pour faire un petit stage de remise à niveau.

 

@+

Il suffit d’un arbre pour faire un million d’allumettes et seulement une allumette pour brûler un million d’arbres.
Passionné du Forum
Messages : 1650
Inscrit le 07-07-2016
IP :

Re: Fuite à la chaudière lors de baisse de pression sur le réseau d'eau

Bonsoir,

Merci pour tous ces renseignements.

 

J'aurais effectivement du préciser 2 choses :

           - la chaudière est une Chaffoteaux-Maury, Niagara Delta, mixte

           - la fuite ne se produisait pas sur le circuit chauffage (circuit fermé) car je n'ai jamais été obligé d'ajouter de l'eau (pression permamente entre 1 et 1,5)

On de'vrait pouvoir en conclure que cette fuite n'a rien à voir avec le disconnecteur ... non ?

 

Ceci dit, comme j'ai un contrat d'entretien-réparation de cette chaudière, j'ai fait venir le technicien de dépannage.

Il a constaté que la fuite venait de la thermistance (probablement de la coupelle)
Voilà les 3 pièces qu'il envisage de changer (elles sont en commande et il doit me le faire dans la semaine).

image.png

On verra après cette réparation ......

 

Ceci dit, il me semble qu'il n'est pas très juste d'accuser les plombiers de ne pas savoir réparer une chaudière. Peut-on attendre d'un électricien qu'il sache réparer une clim ou un congélateur ?