Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Bonjour

La question est dans le titre.
Est il possible que mon ballon n'evacu pas la pression lors de la chauffe ?
Si oui, y'a t il un test a réaliser pour le vérifier ?

Merci pour vos retours.

Cordialement
Bob.
null
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 30-11-2018
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Je précise que lorsque j'ouvre la vanne du groupe de sécurité manuellement, l'eau s'evacue.
null
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 5208
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Bonsoir,

La soupape ne se met pas forcément en écoulement tant que la pression n’est pas égale ou supérieure à 7 bars qui est la valeur de tarage de la dite soupape et ceci y compris en période de chauffe.

@+
C'est quand le puits est sec que l'on connait la valeur de l'eau.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 5208
Inscrit le 08-11-2006
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

[ modifié ]

Cependant, possibilité d’actionner manuellement la soupape pour essai, afin de vérifier par sécurité si elle n’est pas colmaté par le tartre. Si absence totale d’écoulement après ce test manuel, cela pourrait signifier que celle-ci est bloqué fermé par le tartre. 

C'est quand le puits est sec que l'on connait la valeur de l'eau.
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 11515
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Bonsoir,

 

généralement, les soupapes sont plutôt fuyardes que colmatées, mais cela arrive.

 

L'écoulement ne se faisant qu'en période de chauffe, généralement la nuit, il reste peu visible.

Comme test, il vous est possible de déposer le siphon de la soupape, et poser un seau dessous.

Vous verrez bien le matin, si écoulement ou pas a eu lieuhugs

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 30-11-2018
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Merci pour ces informations.

J'effectue le test pour la nuit.
Je verrai demain matin le résultat.
null
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 30-11-2018
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Bonjour

Comme proposé, j'ai retiré le siphon du groupe de sécurité. Et j'ai mis un récipient dessous.

Le petit matin arrivé, j'ai constaté qu'il y avait de l'eau.
Donc mon groupe de sécurité fait bien son travail.

Merci a vous.
null
Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 11515
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Est il possible que mon groupe de sécurité ne depressurise pas ?

Bonjour,

 

et bien voila qui est rassurant.hugs

 

Bonne continuation, et à tout bientôt sur le Forum

 

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.