Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Bonjour, je dispose d'un circulateur qui semble ne plus fonctionner, peut-être grippé ?

J'ai mis en PJ une photo.


C'est un triphasé. Il y a 2 ans j'avais posté ici : https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-%C3%89lectricit%C3%A9/R%C3%A9novation-%C3%A9lect/td-p/406...; suite à la pose d'un thermostat connecté.

Grâce à bob921j'ai pu refaire une installation plus clean.

 

Auriez-vous quelques conseils pour le diagnostic, réparation ? Changement ?

Vu l'ancienneté du modèle, je ne sais pas trop comment je pourrais réparer ça.

J'ai vérifié la tension au niveau du circulateur et celui-ci est toujours correctement alimenté par la chaudière mais je ne l'entends pas fonctionner.

 

En complément, la chaudière et le circulateur sont à la cave. Aux étages, mes radiateurs finimetal d'origine avec les gros tubes aciers sont correctement alimentés. Les 2 radiateurs reliés en multicouches que je viens juste d'installer à l'étage 1 (agrandissement) sont froids à l'arrivée de l'eau même si je ferme les autres.

 

 

Merci d'avance.

Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
IMG_20171105_104546.jpg
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 12294
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour,

 

lorsqu'un circulateur fonctionne, et que l'on est à cote, en tendant l'oreille on l'entend. Il est également possible en posant la main dessus, sentir quelques vibrations.

 

Vous pouvez également déposer la pièce centrale  à coté de la flèche et en poussant avec un gros tournevis débloquer l'axe.

 

S'il tourne et que les nouveaux radiateurs ne chauffent pas, c'est que le modèle n'est pas adapté. Il peut y avoir un manque de débit mais aussi de HMP (pression).

 

A vérifier

 

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour, malheureusement impossible de déposer la pièce centrale couleur alu à gauche de la flèche car les 3 vis autour sont complètement rouillées et abîmées, plus de fente pour utiliser le tournevis plat...
Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonsoir,

En dévissant le bouton moleté, ne voyez vous  pas l'axe du moteur ? Il est peut être inutile de tout déposer à partir des trois vis.

 

 

 

A+emerjy.PNG

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Ah merci. Je n'avais pas vu, après un peu de wd40. Le cache est parti en dévissant. Maintenant je vois une petite tige en dessous qui tourne si j'utilise une pince, je peux appuyer dessus aussi et ça suinte un peu mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autres..

Quand la chaudière est en route, je devrais voir cet axe tourner ?

 

Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
IMG_20191007_224512.jpg
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour,

Ce bouchon est là pour voir si l'axe du moteur tourne, par contre si le moteur est bloqué suite à un arrêt long (mis à l'arrêt pour l'éte) il est fréquent que celui si ne redémarre pas. 

Donc moteur à l'arrêt, vous introduisez un tournevis large dans le trou et vous faites faire à l'axe quelques rotations en appuyant, pour déplacer le rotor vers le fond car effectivement il y a un ressort et une fente en bout d'axe.

Ensuite remettez sous tension, en principe si le problème n'est pas ailleurs, ça redémarre.

Ps : il est normal, qu'un peu d'eau s'écoule bouchon enlevé.

A+   

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour, je ne vois pas de fente sur ce modèle. Il faut encore enlever une pièce ?
Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Re, 

Une fente sur ce modèle ,,?  je ne sais pas j'en ai jamais vu. Par contre sur les autres, oui il y a une fente.

Pouvez vous faire une photo de prés de cette orifice ?

Mais sinon, bouchon enlevé, voyez vous l'axe tourner avec le moteur sous tension ?

 

A+   

Radiator
Grand Passionné Vétéran
Messages : 5285
Inscrit le 30-11-2012
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06


@Brubru59  a écrit :
Bonjour, je ne vois pas de fente sur ce modèle. Il faut encore enlever une pièce ?

Bonjour, ce que l'on voit c'est une pièce mobile latéralement qui permet en posant le doigt dessus constater le fonctionnement ou non du moteur, je pense qu'il faut enlever le pièce avec trois vis qui doit laisser apparaitre l'axe du moteur avec une fente et c'est là qu'il faudra intervenir, soit à la main soit un petit choc avec un gros tournevis, mais ça a l'air délicat vu l'état de ces vis.

A+............gédé

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 12294
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour,

 

effectivement sur ce modèle pas de fente, mais comme l'axe dépasse c'est encore mieux. Perso, je mets le circulateur en marche et appuis sur l'axe à l'aide d'une chute de bois en la tenant des deux mains.

 

Il faut appuyer fortement l'axe s'enfonce un peu: et si tout va bien cela redémarre.

 

pour vous, je croise les doigtscoffee

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Re,

Effectivement, je n'ai pas vu que le bouchon était déjà déposé frown

La chaudière en marche l'axe devrait tourner

A priori, vous avez essayé, et il tourne avec une pince. Peut être un manque de tension sur le bornier moteur 

En plus, ce bouchon est bien là pour vérifier le sens de rotation du moteur (suivant la flêche), car en triphasé, avec deux phases inversées, le moteur tourne à l'envers et la pompe est de ce cas inefficace.

A+

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonjour, j'ai bien appuyé sur l'axe mais je n'entends toujours rien. au niveau de la tension du bornier, j'ai 220 entre 1 neutre et 1 phase, 124 entre 1 neutre et 1 phase et 150 entre les 2 phases.
Je ne sais pas ce que je peux faire d'autres.
L'entraxe du circulateur fait 19 cm. Le filetage 1, 1/2 je pense. Et les écrous libres 1, 1/4.
Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Bonjour,

La mesure des tension indique qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment vous faites ces mesures, car normalement un moteur tri est alimenté par trois phases sans neutre et une mesure au plus près du moteur (voir boite raccordement moteur) devrait donner 400 volts entre phase.

Il y a certainement un problème dans le circuit d'alimentation de cette pompe. Il faut tout vérifier, fusibles, contacteur, ......etc

Le moteur est il vraiment triphasé ?, Qu'est -il indiqué sur la plaque moteur ? Sinon une photo du boitier de raccordement moteur ouvert si possible.  

A+

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Bonjour voici quelques photos.

 

Je reprendrai des mesures ce soir.

Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
IMG_20160911_180205.jpg
IMG_20160911_180053.jpg
IMG-20171105-WA0003.jpeg
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Re,

Heureusement qu'il y a la photo !

Déjà le moteur Tri est câblé, d'après les barrettes, en 220v tri et non pas en 380v tri.

Mais dans la boîte de dérivation, il y a un condensateur. Donc je pense que vous n'avez pas le triphasé et que ce moteur est utilisé en monophasé moyennant l'utilisation d'un condensateur. d'où ce câblage, c'est logique

Donc pour reprendre les mesures, sI vous les avez faites au bornier moteur, vous avez bien une phase et un neutre directe en 220v et une speudo phase issue du condensateur à 150 volt (peut-être un peu faible, mais si le moteur ne tourne pas le courant est plus important, et la chute de tension dans le condo plus élevée ). Mais en lançant le moteur à la main il devrait tourner.

Il est possible aussi que le condensateur ait perdu de sa capacité. Quelle est sa valeur en µF et la tension indiquée ?.

Concernant le moteur, vous pouvez faire une mesure à l'ohmmètre, après avoir déconnecté le câble et laissé les barrettes (montage moteur en triangle). Vous devriez trouver 3 valeurs ohmiques identiques.

Ps: la plaque moteur indique aussi 220v Mono

Il est évident aussi qu'un moteur tri alimenté en mono avec condo n'a pas autant de couple au démarrage qu'un moteur alimenté en tri. Reste à contrôler si l'arbre moteur tourne facilement à la main. 

 

A+

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Voici les photos du condo déchargé.

 

Le montage que j'ai me semble correct et correspond bien

à l'autre pièce jointe.

 

Comment puis-je le tester ?

Je vais essayer d'en retrouver 1 similaire pour tester.

Merci

Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
IMG_20191009_215426.jpg
IMG_20191009_215405.jpg
IMG-20191009-WA0001.jpg
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Bonsoir,

Le schéma du montage est correct. Pour tester un condensateur, le mieux c'est le capacimètre, encore faut-il  en avoir un.

Un condensateur de 3 µF représente une impédance d'environ 1000 ohm. Si vous le mettez sur le secteur 230V avec un ampèremètre en série sur le plus gros cabibre, on doit mesurer environ 0,22A. Mais si le condo à un problème c'est risqué pour l'ampèremetre, alors pas évident à conseiller.  

Mais je pense qu'avec les mesures de tension données précédemment le moteur devrait tourner.

Avez vous testé si l'arbre tourne facilement à la main. ?

A+

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

La petite tige de la photo tourne à la main et quand on l'enfonce, de l'eau s'échappe un peu mais je ne saurais pas dire si c'est vraiment l'axe du moteur, ça tourne vraiment facilement...
Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Re,

Pour moi c'est l'axe moteur. Si vous mettez sous tension, et que vous tournez l'axe à la main, sentez vous une résistance à la rotation. Le moteur grogne t-il (en placant  l'oreille sur la carcasse) ?

A+

Radiator
Participant Prometteur
Messages : 90
Inscrit le 04-08-2014
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

Re, non aucune résistance, chaudière démarrée donc circulateur alimenté et aucun bruit.
Disposer de bons outils, c'est déjà un travail à moitié fait !
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2487
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Circulateur Emerjy HM06

[ modifié ]

Re,

Aucun bruit et aucune résistance à la rotation. Donc ce moteur à un problème, il faudra faire une mesure des trois enroulements du moteur. Comme vous avez le schéma, en déposant les barettes se sera plus simple de trouver les trois enroulements de valeurs ohmmiques identiques.

Et les mesures de tensions, ont-elles bien été faites sur le bornier moteur ?

A+ 

Radiator