bonjour à tous,

 

J'ai besoin de rajouter de l'eau ds ma chaudière Frisquet Prestige condensation pour rétablir une pression à 1 et 1,4 bar. Actuellement j'ai 0,6 bar.

Le pb est que je n'ai pas pu identifier avec certitude la vanne pour faire cet ajout. Voici qq clichés 

null
IMG_1848.JPG
IMG_1851.JPG

Solutions approuvées
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7905
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Bonjour

 

N'est-ce pas la vanne que l'on voit sur la photo de gauche transmise au début.

Cette vanne semble être sur un retour de chauffage ...

C'est donc soit une vabnn e de visange, soit une anne de remplissage ..*

 

- Elle parait trop en hauteur pour être une vanne de vidange ,

- elle semble munie d'in clapet anti-retour .... auquel cas, celà cxonfirme bien que ce serait la vabnne de remplissage

D'où vient le  tuyau .....?

 

Un conseil : Etiqueter les vannes de remplissage et celles de vidange ...
- car elles doiventrester ferméees ...

- et celà évitera de se pose des questions ....

 

Cordialement.

 

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....

Voir la solution dans l'envoi d'origine

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Re,

J'ai bien vu cette vanne sur la photo de gauche, mais s'il s'agit de la vanne de remplissage par eau potable, dans ce cas ce branchement vanne + clapet AR n'est pas conforme.>>> Il faut un disconnecteur. D'où le doute !

A quoi sert le module H visio ?

A+

radiator

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 10-10-2021
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Trouvé !

 

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Bonsoir @Gooffys 

Vous n'avez pas de ballon eau chaude ?     >>>   je vois le tuyau pour UPEC non raccordé.

Dans ce cas le remplissage se fait sur le retour du circuit chauffage . Remontez le tuyau (flèche orange) pour vérifier si présence d'un disconnecteur de remplissage;

frisquet32.jpg

radiator
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7905
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Bonjour

 

N'est-ce pas la vanne que l'on voit sur la photo de gauche transmise au début.

Cette vanne semble être sur un retour de chauffage ...

C'est donc soit une vabnn e de visange, soit une anne de remplissage ..*

 

- Elle parait trop en hauteur pour être une vanne de vidange ,

- elle semble munie d'in clapet anti-retour .... auquel cas, celà cxonfirme bien que ce serait la vabnne de remplissage

D'où vient le  tuyau .....?

 

Un conseil : Etiqueter les vannes de remplissage et celles de vidange ...
- car elles doiventrester ferméees ...

- et celà évitera de se pose des questions ....

 

Cordialement.

 

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Re,

J'ai bien vu cette vanne sur la photo de gauche, mais s'il s'agit de la vanne de remplissage par eau potable, dans ce cas ce branchement vanne + clapet AR n'est pas conforme.>>> Il faut un disconnecteur. D'où le doute !

A quoi sert le module H visio ?

A+

radiator
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 10-10-2021
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Bonsoir, 

 

Merci de votre réponse. Je n'ai pas de ballon associé à la chaudière. 

C'est bien la vanne rouge sur la 2e photo qui m'a permis d'alimenter en eau.

null
Petit Nouveau
Messages : 4
Inscrit le 10-10-2021
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Re,

J'avoue que je ne connais pas trop la chaudière (d'où ma question). Je viens d'emménager il y a peu. Il faut que je me familiarise avec la programmation.

L'absence de disconnecteur serait une non conformité ds l'installation ?

 

Merci bien

 

bonne soirée 

 

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Ajout d'eau ds Frisquet Prstige Condensation Visio 32kW

Bonsoir,

Oui, le disconnecteur est obligatoire à partir du moment ou ce remplissage est fait à partir du réseau eau potable.

https://blog.elyotherm.fr/2013/09/disconnecteur-indispensable-obligatoire.html

En principe, ce ne devrait pas être trop compliqué de trouver le système de remplissage, vous suivez le tuyau d'eau potable de l'habitation et voyez aux alentours de la chaudière où se fait la connexion.

Cdlt, 

radiator