Le Forum

71275 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Re: Hotte à extraction coudée

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 10-06-2020
IP :

Hotte à extraction coudée

Bonjour,
J'ai 1 possibilité d'Evacuation pour ma hotte mais qui engendre 4 coudes à 90 et environ 3m de gaine.

Dois je plutot opter pour un recyclage ? Qu'est ce qui serait le plus efficace Dans mon cas ? (Hauteur de plafond réduire)

MErci de votre aide
null
Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 13373
Inscrit le 10-11-2006
IP :

Re: Hotte à extraction coudée

Bonjour @Starusa23 ,

 

et pour vôtre premier message, bienvenue sur le Forumgood_luck

 

Quatre coudes à 90°, cela fait perdre beaucoup, même en faisant des grands rayons.

 

En pareille situation, à moins de pouvoir passer ailleurs, le recyclage sera mon favori.

 

A bientôt

Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 10-06-2020
IP :

Re: Hotte à extraction coudée

Merci beaucoup pour votre réponse si rapide @tertov 

 

L'évacuation était déjà en place, mais sa longueur et son tortillement autour d'une poutre maitresse porteuse,me questionnait sur son efficacité réelle. 

IMG_5998.JPG

null
Highlighted
Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 20775
Inscrit le 11-12-2005
IP :

Re: Hotte à extraction coudée

[ modifié ]

bonsoir

 

je ne peux aller que dans le sens de Tertov au vu du schéma

 

un coude c'est équivalent à 1 à 1.5m de tuyauterie, vos 4 coudes  c'est en gros 5ml de tuyauterie ajoutès au 3ml de partie droite

on ne connait pas la pression de sortie de la hotte mais pour une hotte normale, c'est généralement 5m de tuyauterie VERTICALE, un rejet à l'horizontale avec un coude c'est en gros une perte d'éfficacité de 30/35%

normalement cette longueur max horizontale  est donnée dans la doc de la hotte