Bonjour @Starusa23 ,
et pour vôtre premier message, bienvenue sur le Forum
Quatre coudes à 90°, cela fait perdre beaucoup, même en faisant des grands rayons.
En pareille situation, à moins de pouvoir passer ailleurs, le recyclage sera mon favori.
A bientôt
le 10-06-2020 09:20
Merci beaucoup pour votre réponse si rapide @tertov
L'évacuation était déjà en place, mais sa longueur et son tortillement autour d'une poutre maitresse porteuse,me questionnait sur son efficacité réelle.
10-06-2020 23:34 - modifié 10-06-2020 23:50
bonsoir
je ne peux aller que dans le sens de Tertov au vu du schéma
un coude c'est équivalent à 1 à 1.5m de tuyauterie, vos 4 coudes c'est en gros 5ml de tuyauterie ajoutès au 3ml de partie droite
on ne connait pas la pression de sortie de la hotte mais pour une hotte normale, c'est généralement 5m de tuyauterie VERTICALE, un rejet à l'horizontale avec un coude c'est en gros une perte d'éfficacité de 30/35%