Le Forum

66785 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

...radiateur...

Répondre
Petit Nouveau
Messages : 5
Inscrit le 15-07-2001
IP :

...radiateur...

Je souhaiterais savoir les procèdures pour démonter un radiateur (chauffage au gaz). Mon problème c'est l'eau qui est dans le circuit, dois-je couper l'arrivée d'eau ou seulement fermer le robinet du radiateur et le démonter aprés...

Merci de votre aide.....
Petit Nouveau
Messages : 140
Inscrit le 13-03-2001
IP :

...radiateur...

bonjour,
ta question me rappelle des souvenirs !
D'abord, si tu as une vanne d'arret pour le radiateur en plus du robinet manuel ou thermostatique, ce sera plus facile.
Une vanne d'arret ça n'a pas de tête, mais un chapeau qui ressemble à un écrou plein. On dévisse ce chapeau puis on ferme la vanne avec une clé Allen (6pans) appropriée. La vanne est sur le tuyau de départ du radiateur, celui du bas.
Le robinet est sur le tuyau d'arrivée, en haut.
N'oublie pas que ton radiateur contient de 20 à 70 litres d'eau (un petit récipient plastique ne suffit pas!). Vidanger un radiateur, ça peut être long !
Bon, et si tu n'a pas de vanne d'arrêt, tu n'y coupes pas, il faudra vidanger l'installation jusqu'à la hauteur du niveau bas de ton radiateur. En ayant, dans ce cas de figure, fermé tout les robinets de tous tes radiateurs, il y aura moins à vidanger. Le système de vidange est généralement prévu sur la chaudière.
Une fois ton boulot fait, pour le remontage, il faudra mettre des joints neufs, réouvrir les robinet (et la vanne s'il y en a), remplir d'eau ou d'antigel, mettre en chauffe 15 minutes, attendre 15 minutes et enfin purger l'air du circuit.
Bon boulot, on pensera bien à toi.
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 235
Inscrit le 30-03-2001
IP :

...radiateur...

Bonjour,
voici une réponse apportée par François (un bien grand merci à lui)
Voici les procédures à suivre selon votre installation:
1)Installation en bi-tubes(chaque radiateur est raccordé individuellement sur le conduit départ ou sur le conduit retour.)
-Couper la chaudière et attendre l'arret du circulateur.
-Fermer le robinet du radiateur puis le coude ou le té de réglage(vis 6 pans cachée sous l'écrou)
-Vidanger l'eau du radiateur en dévissant la purge située à l'opposé du té ou en dévissant l'écrou situé entre le radiateur et le té de réglage.

2)Installation en série(tuyau unique servant pour le départ et le retour du premier au dernier radiateur)
EX:le retour du premier radiateur de départ au second et ainsi de suite...
-Couper la chaudière et attendre l'arret complet du circulateur.
-Vidanger à partir du point bas de l'installation.
Dans les deux cas de figure,ne pas oublier de refaire le plein de l'installation (1 bar,1.5 bar) puis de purger l'air de chaque radiateur en ayant préalablement coupé la chaudière, la purge s'effectuant circulateur éteint.
Bonne journée et à bientôt.