Re: spots encastrés TBT, qqes questions techniques

Répondre
Contributeur
Messages : 433
Inscrit le 25-01-2006
IP :

spots encastrés TBT, qqes questions techniques

Bonjour,

 

j'ai le projet d'aménager un faux plafond au dessus d'une baignoire (volume 1) et d'y placer des spots encastrés 12v.

Il n'y aura pas d'isolant entre le faux plafond et le plafond originel.
Le faux plafond sera constitué d'une plaque de plâtre hydrofuge.

L'espace entre plafond originel et faux plafond sera de 50 mm (montants alus basiques).

 

J'ai un convertisseur électronique 230 / 12 d'une puissance de 60 w que je prévois d'installer dans le volume 2, dans un boîtier qui l'isolera des projections tout en laissant l'accès pour intervenir dessus.

Je compte y relier 3 douilles GU 5.3 sur lesquelles seront implantés des spots LED, peut-être 4 si c'est jouable.

Mes questions se posent notamment au sujet de la connexion et des supports de spots.



Supports de spot :

- Quel marquage dois-je exiger pour le placement dans ce volume 1 en TBT ?
J'ai un support qui indique « IP23 », j'ai 3 autres support qui iindiquent à la fois le double carré et le III dans un losange (séparés par un « ou », ce qui correspondrait à la classe 2 « ou » 3.
J'ai lu que dans le volume 1, on met des éléments IPX5.
Du coup je ne sais pas bien si ces supports sont utilisables à cet emplacement.

 

Connexions :

- Quel épaisseur de conducteur faut il utiliser pour transporter du 12 volts pour un maxi de 60 w ?
- Est-ce qu'il faut utiliser des conducteurs avec un revêtement spécifique ? (en sortie de mon convertisseur et sur les douilles, c'est un conducteur entouré d'une tresse blanche, ça ne ressemble pas aux conducteurs habituels pour le 230v, donc ça m'intrigue. Est-ce que le 12 v chauffe plus ?

- Est-ce qu'il y a des longueurs maximales entre le convertisseur et la douille la plus éloignée ? Dans le mode d'emploi de la douille, il y a un schéma qui indique 2 x 200 mm entre le convertisseur et le connecteur triple, puis 600 mm maxi entre les 3 spots (sans préciser toutefois de longueur entre le connecteur triple et le premier spot). Donc ça fait 200+200+600+600 soit 1600 mm entre le convertisseur et le 3eme spot (sans compter la distance entre connecteur triple et premier spot).
- Est-ce qu'il faut utiliser un connecteur spécial pour répartir l'unique circuit TBT en sortie du convertisseur vers 3 circuits parallèles (pour alimenter 3 douilles) ? (si oui, pourquoi) ? Ou est-ce que des borniers 4 trous comme ceux utilisés en 230 peuvent convenir ? Je précise que j'ai essayé de trouver un connecteur 3 voies, ou connecteur triple, destiné à l'installation de spots sous plafond et je n'ai rien trouvé sur le site de LM.

- Les conducteurs sous plafond devront-ils être placés dans des gaines comme on le fait pour le 230 en conducteur simple ?

 

Merci de vos éclairages !

Contributeur
Messages : 433
Inscrit le 25-01-2006
IP :

Re: spots encastrés TBT, qqes questions techniques

[ modifié ]

Bonjour,

 

J'ai eu le teps de lire un peu sur la question, et je m'aperçois que j'avais mal interprété une des notions sur les volumes de la salle d'eau.
Les 225 cm de hauteur du volume 1 démarrent depuis le FOND de la baignoire et non pas son rebord haut. Donc mon faux plafond se situe dans le volume 3. C'est soudainement beaucoup plus simple !

Malgré tout, je répond à ma question : non un IP23 ne convient pas dans un volume ou l'exigence est IPx5, car il faut regarder le 2eme chiffre, ici le 3, qui est inférieur au 5.

Pour l'épaisseur de conducteur à utiliser, là aussi, j'ai trouvé des réponses.
En effet le 12 volts chauffe bien plus que le 230, il faut donc être attentif à la section utilisée selon la longueur. Un tableau à ce sujet se trouve ici :

https://cdn.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1024/https://mon-fourgon-amenage.fr/wp-c...

 

Il reste qques questions qui ont lieu d'être même en volume 3.

 

Connexions TBTS 12V :

- Est-ce qu'il faut utiliser des conducteurs avec un revêtement spécifique ?

- Est-ce qu'il y a des longueurs maximales entre le convertisseur et la douille la plus éloignée ?
- Est-ce qu'il faut utiliser un connecteur spécial pour répartir l'unique circuit TBT en sortie du convertisseur vers 3 circuits parallèles (pour alimenter 3 douilles) ? (si oui, pourquoi) ?

 

Quant à cette question :

- Les conducteurs sous plafond devront-ils être placés dans des gaines comme on le fait pour le 230 en conducteur simple ?

Je pense que, logiquement, la réponse est oui, en tout cas si le faux plafond est fixe et ne permet pas d'intervention ultérieure.

Contributeur
Messages : 110
Inscrit le 31-12-2010
IP :

Re: spots encastrés TBT, qqes questions techniques

Bonjour Nous nous utilisons du câble U 1 000

TOUT VA BIEN A BIEN TOT J-PIERRE
Futur Champion
Messages : 515
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: spots encastrés TBT, qqes questions techniques

Bonjour,

Les liaisons entre luminaires et transformateurs doivent résister à une température de 170 °C.

Il faut prendre des fils avec isolant silicone (le U1000R2V ne répond pas à cette imposition de la norme).