Bonjour

 

Il y a quelques jours, mon chauffage à inertie installé il y a 1 an a fumé.....Visiblement les dominos étaient mal serrés!

J'ai acheté des wagos pour les remplacer;

Du mur sortent 4 fils : un bleu foncé, un jaune et vert, un noir, un rouge.

le chauffage a 3 fils: marron, noir, bleu clair

 

Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît quels fils dois-je réunir avec les wagos.....?

 

Merci


Solutions approuvées
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: branchement radiateur à inertie

Bonsoir @limmercurien,

fils côté mur            radiateur             designation

bleu foncé   ---------> bleu clair -------->  neutre

rouge          ---------> marron    -------->   phase

noir             ---------> noir         --------->   fil pilote

Le fil pilote est à connecter seulement si vous avez un programmateur ou un gestionnaire d'energie

vert/ jaune  ---------> non connecté (pour un radiateur classe 2)

A+

radiator

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: branchement radiateur à inertie

Bonsoir @limmercurien,

fils côté mur            radiateur             designation

bleu foncé   ---------> bleu clair -------->  neutre

rouge          ---------> marron    -------->   phase

noir             ---------> noir         --------->   fil pilote

Le fil pilote est à connecter seulement si vous avez un programmateur ou un gestionnaire d'energie

vert/ jaune  ---------> non connecté (pour un radiateur classe 2)

A+

radiator
Participant Prometteur
Messages : 79
Inscrit le 18-04-2015
IP :

Re: branchement radiateur à inertie

merci, 

je dois donc mettre 3 wagos??(ceux achetés ont 3 entrées)

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4039
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: branchement radiateur à inertie

Re,

Oui, autant de Wago qu'il y a de connexions à effectuer (donc trois) . Des wago à deux entrées auraient suffit, avec trois trous ça peut aller aussi, c'est seulement un problème d'encombrement.

A+ 

radiator