Bonsoir @Jack8484 ,
La section du fil est trop faible (0,18mm2 seulement) surtout si vous utiliser la commande de gâche.
De surcroît, il n'est pas recommandé de doubler (tripler.........) les fils pour augmenter la section (cause transmission HF)
Il vaut mieux changer le câble, tant qu'à faire mettez un 2x1,5mm2.
A+
le 06-10-2019 02:38
le 06-10-2019 08:39
Bonjour,
AWJ24 correspond à la section (unité de jauge américaine ) elle est égale à 0,2 mm2 = diamètre 5/10mm.
Donc ceci ne change rien, la réponse reste la même.