Le Forum

70190 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Remplacement interrupteur 2 lampes

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 03-04-2017
IP :

Remplacement interrupteur 2 lampes

Bonjour
J avais un vieil interrupteur qui commande 2 points lumineux
3 spots et un plafonnier

null
Le fil de droite était bleu
Celui de gauche marron
La terre était en bas
Plus le fil bleu que je n ai pas touché pour faire pareil avec le nouvel interrupteur


Le nouveau
J ai remis un fil bleu ( phase) qui connecte les 2 phases des 2 interrupteur
J avais mis un bleu sur le L de gauche
Un marron sur le 2
J ai le plafonnier qui fonctionne mais quoique je fasse, jamais les spots



Est ce que vous pourriez me dire où je me trompe ?
Merci à tous

Envoyé de mon iPhone
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 21-05-2020
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Bonjour,

 

Je suis la fille de audette12, voilà les photos de l'interrupteur 

 

Merci de votre aide

null
IMG_1150.jpeg
IMG_1149.jpeg
IMG_1154.jpeg
IMG_1151.jpeg
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4392
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Bonjour

 

Il faut déplacer le fil noir sur la borne blanche en haut à droite

Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 21-05-2020
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Merci de votre reponse

Essai en haut a droite ( a cote de la terre)

le plafonnier fonctionne, pas les spots

Essai 2 (photo) plafonnier ok, pas de spot

 

null
IMG_8377.jpg
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3022
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Bonsoir,

A votre place, je relierais les trois fils ensemble (domino) pour vérifier déjà que tout s'allume, et que le problème ne se situe pas ailleurs.

A+ 

Radiator
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 03-04-2017
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Merci mais , comment quelque chose qui fonctionnait sans problème avant que je démonte peut ne plus marcher maintenant ?
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3022
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Remplacement interrupteur 2 lampes

Re,

Le fait de manipuler des câbles peut entraîner la déconnexion d'un fil dans une boîte de dérivation proche, c'est une possibilité à ne pas écarter.

A+ 

Radiator