Le Forum

71296 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Refaire son installation electrique

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 10
Inscrit le 15-10-2010
IP :

Refaire son installation electrique

Bonjour,

Je souhaite refaire les circuits électriques "prises" d'un appartement de 2 piéces de 46 m2. Les circuits existants sont "bricolés" et sans aucune mise à la terre.

je conserve les ciruits électriques lumières existants (2) et en rajoute un pour la chambre (1.5 mm2) qui n'existe pas à ce jour.

Pour les circuits prises :

- un circuit cuisinère section 6mm2
- Un circuit lave vaiselle 2,5 mm2
- Un circuit machine à laver dans la salle de bain 2,5 mm2
- Un circuit cuisine avec 1 prise refrigerateur, une quadruple en credence et une double en crédence 2.5 mm2
- Un circuit chambre avec 3 prises simples et une quadruple 2.5 mm2
- un cicuit sejour/salle à manger avec 4 prises simples et une quadruple 2.5 mm2

L'ensemble des circuits passera par goulotte et plinthes et les prises seront encastrées dans le mur avec un conduit reliant la prise à la plinthe d'une quinzaine de centimètres.

J'ai actuellement un tableau de répartition avec 10 rangées mais sans dijoncteur différentiel de protection. j'aimerais le changer pour en mettre un pré cablé LEGRAND. le tableau me permet de raccorder tous les circuits présent mais ne posséde q'un dijoncteur différentiel 40 mA de type A.

N'étant pas un spécialiste, j'ai consulté différentes documentations et forums mais je n'ai pas trouvé de réponse à la bonne pratique pour constituer ce tableau et valider que je suis sur la bonne voie pour les circuits.

Pourriez vous de dire ce que vous pensez de mon projet ?

Merci par avance de votre aide.
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4514
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Refaire son installation electrique

Bonsoir

Ne pas confondre Interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).

Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.

En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.

On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un seul disjoncteur classique.


Pour en revenir à votre question, sous votre ID 40A 30mA type A, vous pouvez mettre les plaques et le lave-linge avec le circuit PC chambres et un des circuits lumière existants.

Achetez un ID 40A 30mA type AC pour le reste.

Attention au lave-linge dans la salle de bain, il doit être en volume 3.

Ne pas oublier la LES dans la sdb si elle n'est pas présente.

@+
Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 10
Inscrit le 15-10-2010
IP :

Re: Refaire son installation electrique

bonsoir Carminas,

Merci pour votre réponse rapide.

En fait je cherche à remplacer le tableau actuel qui comprends 10 rangées de dijoncteurs classiques par un tableau de 13 rangées car je n'ai pas la place de mettre un tableau de 2 rangées sur le support en bois de mon tableau et du dijoncteur EDF.

Comme je compte mettre une goulotte pour descendre une parite de mes circuit vers la plinthe, peux ere que la solution est de prolonger ce tableau pour u en faire une 'gaine technique'.

Pour la prise "machine à laver, elle se trouve sur le mur oposé de la baignoire à 60 cm du lavabo.

Il n'existe pas de LES et je coimpte raccorder les tyyaux d'eau et( de chauffage ? ) à la terre du tableau.

Pour le reste, comme je n'ai pas eu de remarque, je suppose que mon projet est correct

Bonne soirée

@+
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4514
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Refaire son installation electrique

Le reste du projet est correct wink

La canalisation de chauffage central doit être reliée à la LES de la sdb.

Pas de distance réglementaire vis à vis du lavabo

@+
Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 10
Inscrit le 15-10-2010
IP :

Re: Refaire son installation electrique

Bonsoir Carminas,

Encore merci pour votre aide.

Je vais passer à la mise en oeuvre avec peut être quelques questions à la clé.

@+