Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Répondre
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :
Solution approuvée

Raccordement second tableau divisionnaire

Bonjour à tous

J’ai un projet d’extension, et j’ai un souci au niveau du raccordement électrique

j’ai vu les solutions donné par Carminas pour l’installation de tableau supplémentaire, malheureusement dans mon cas, j’ai peu voir pas la possibilité de les mettre en œuvre

Je voulais savoir si je pouvais me raccorder en amont du câble reliant le tableau principal au second pour aller alimenter le troisième qui se trouvera à une quinzaine de mètre du second

j’ai pris un des schéma de Carminas pour essayer de vous montrer mon idée.

Si c’est faisable comment faire pour le branchement au niveau de mon cercle noir et quelle section de câble faudra il sachant qu’il y aura dans l'extension :

6 prises ( 2 voire 3 branché en permanence avec une TV et radio réveil, chargeur de téléphone ), il n'y aura jamais aucun appareil gourmand en energie dessus, mais peut-être par la suite une clim réversible de 2200w

7 spots à LED de 9w pour éclairer la pièce,

6 spots à LED de 12w pour éclairer la terrasse, 2 volets roulant

1 spots à LED pour éclaire l’abri de jardin

 

 

Merci d’avance

RACCORDEMENT SECOND TABLEAU DIVISIONNAIRE.jpg

Solutions approuvées
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

Bonsoir

 

Pour la dérivation :

 

Soit 1 répartiteur 

Soit 3 borniers clipsables sur rail 

 

Pour le tableau :

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A 

ou

Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC 

 

Disjoncteurs 10A 

Disjoncteurs 16A 

Peigne 

 

Tableaux à choisir en fonction de vos besoins

Carminas

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Bonjour

 

La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez.

 

Du 6² vous autorisera 7kW

Du 10² vous autorisera 11kW

 

Si vous ne pouvez pas repartir du tableau 2 pour alimenter le 3ème.

 

Il faudra faire un petit coffret de dérivation au niveau de votre cercle

 

Si vous repartez vers le 3ème en 10², il suffira juste de faire la connexion des 3 câbles.

Si vous repartez vers le 3ème en 6², il faudra ajouter un disjoncteur 32A à cet endroit.

Carminas
Tableau divisionnaire 8.jpg
Tableau divisionnaire 9.jpg
Tableau divisionnaire A.jpg
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

super, merci carminas

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

re carminas pour éviter des probléme

ce schéma convient ?

merci d avance

plan raccordemant.png
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Pardon mais vous dites des bêtises.

 

Il est interdit de ponter une ligne avec une section supérieur.

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Pour calculer la section totale de votre alimentation il faut cumuler la puissance  des 3 installations car elles partagent toute la même alimentation ( le même câble ).

Avoir une arrivée au premier tableau en 10mm2 au 1ier puis en 6mm2 du 1 au 2 pour finalement augmenter la section a nouveau en 10mm2 de 2 à 3 n'a aucun sens et peut même finir pas être dangereux.

 

 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

bonsoir,

j'en prend note

donc du principale au secondaire je suis en 6mm2, je dois prolonger mon cable de 14m en 6mm2,via une boite de dérivation avec un disjoncteur de 32A 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

Théoriquement vous devez rester dans la même section oui.

A savoir qu'il vous faut prévoir la consommation totale sur les 3 tableaux alimenté par ce câble pour ne pas créer d'échauffement de la ligne ( court circuit/ incendie ).

Avec une décote de l'installation du tableau 1 qui lui est alimenté en 10mm2.

Le 32 A correspond a une protection pour le 6mm2, mais un différentiel serait plus indiqué.

Si vous pensez consommer plus que votre section ne tolère je vous recommande de changer la section du tableau 1 a 2 en 10 mm2 ( qui devrais être comme tel ) puisque l'alimentation provenant du disjoncteur EDF est en 10mm2.

 

Vous me parlez d'une boîte de dérivation mais normalement il y'a des borniers qui recoivent les alimentation dans les tableaux électrique, je vous recommande de vous prendre dessus et veillé a bien visser vos connection ( y compris un peu après car le cuivre se dilate.)

 

Sinon je suis electricien vous pouvez aussi me faire travailler haha.

Bonne soirée.

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

bonsoir

ce que je vais consommer est détailler dans mon premier message, rien de bien méchant

pour vous faire bosser pourquoi pas, je reviendrais vers vous une fois le projet validé 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Pour faire simple 

10mm2 = 13,8KW

6mm2 = 9,2KW

 

Donc pour voir si votre installation est viable commencer déjà par estimer la puissance de votre tableau secondaire ( qui est alimenté en 6mm2 si j'ai bien compris ) + votre installation future.

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Je suis a votre disposition !

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

sur le tableau secondaire

a part la clim de 1250w, il n y a rien qui consomme beauccoup

l clairage se sont des spot led de 7w 9 en tout

une tv, un ampli, une box , un pc, un routeur, un disque serveur, un boitier hue et une tahoma, une vmc

Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

@gunblade  a écrit :

re carminas pour éviter des probléme

ce schéma convient ?

merci d avance


Bonjour

 

A la place de la boite de dérivation, je mettrai un mini tableau 4 à 6 modules, avec 3 borniers pour répartir phase, neutre, terre et le disjoncteur 32A

Carminas
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

@gunblade  a écrit :

bonsoir,

j'en prend note

donc du principale au secondaire je suis en 6mm2, je dois prolonger mon cable de 14m en 6mm2,via une boite de dérivation avec un disjoncteur de 32A 


Dans le schéma de départ, vous indiquiez 10².

 

Si vous etes en 6², cela change la donne.

 

Dans ce cas le disj 32A à cet endroit là est inutile (on suppose qu'il y en a un au départ du câble dans le tableau principal).

 

 

J'ai supposé que tout cela était à l'intérieur de l'habitation avec des longueurs usuelles et qu'il n'y avait donc pas de problème de chute de tension.

Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

carminas, c est un copié coller d un de tes schéma, j ai oublié d enlevr le 10mm2

je dois vérifier si je part du tableau principal en 6 ou 10

j ai compris le principe

si je suis en 10 et que je repars avec du 6 je met un disjoncteur

si je suis en 6 et repart en 6 je ne met rien

et je met un petit tableau avec 3 bornier a la place de la boite de dérivation

mais en aucun cas je dois augmenter la section du cable

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

Choses a retenir 

10mm2=13,8KW

6mm2=9,2KW

 

On n'augmente pas la section d'une ligne.

 

Si le câble fait bel et bien 14mètre il n'y a aucune chute de tension a prevoir -( combien y'a-t-il entre le tableau secondaire et le principale ? et entre le principale et le disjoncteur EDF ? )

 

Chaque tableaux devrais être protéger par un différentiel en tête de ligne.

En l'occurence des 32A Type AC pour le tableau 2 et 3.

Et un 40A Type AC pour le tableau 1.

 

Le 32A dont il parlais était la pour prévenir les échauffements de la ligne j'imagine.

Mais cela induirait un double achat car un différentiel est obligatoire quoi qu'il arrive donc autant virer le 32A et mettre un 32A Type AC.

 

Pas besoin de boîte ou de mini tableau si il y'a des borniers déjà présent dans le tableau 2.

 

 

 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

slt  eklips

alors entre le disjoncteur edf et le principal 2m

le principal et le secondaire 8m

le secondaire et le troisieme il y aura +/- 14m

je ne peux pas me racorder au bornier du secondaire, d ou ma question a l origine de ce post

j ai bien retenue 6mm2=9,2KW, j en serais loin meme si je met une clim par la suite

 

 

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Vous etes dans les clous au niveau des longueurs, il ne faut pas que ça dépasse 35mètres.

Pour la dérivation ducoups il y'a plusieurs solution.

Pour un minimum d'encombrement et une clarification de l'installation électrique si il y'a de la place dans le tableau secondaire j'opterai pour l'ajout d'un répartiteur modulaire, ou sinon comme dit plus haut un petit tableau électrique avec des borniers.

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

ce sera donc un petit tableau pour dispacher le courant vers le second et le troisiéme tableau

avec ou sans disjoncteur du coup ?

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

pas besoin non.

Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

 

Chaque tableaux devrais être protéger par un différentiel en tête de ligne.

En l'occurence des 32A Type AC pour le tableau 2 et 3.

Et un 40A Type AC pour le tableau 1.

 

Le 32A dont il parlais était la pour prévenir les échauffements de la ligne j'imagine.

Mais cela induirait un double achat car un différentiel est obligatoire quoi qu'il arrive donc autant virer le 32A et mettre un 32A Type AC.

 

Pas besoin de boîte ou de mini tableau si il y'a des borniers déjà présent dans le tableau 2.

 

 

 


Je précise un peu ma pensée et ma compréhension de la situation existante

 

Le tableau principal T1 possède tous les interrupteurs différentiels nécessaires (40A, 63A, type A, type AC) en fonction du nombre et de la nature des circuits à protéger

 

Au départ du câble en 6² à destination des tableaux divisionnaires, il doit y a avoir obligatoirement un dispositif de protection contre les surintensités. En l'occurence un disjoncteur 32A.

 

A l'arrivée dans T2 et T3 il faut mettre les interrupteur différentiels 40A type A ou AC nécessaires aux besoins de chaque tableau.

 

 

Je ne vois pas l'intérêt où mettre de couteux disjoncteurs différentiels 30mA 32A dans ce contexte ?

A la place des interrupteurs différentiels 40A en gardant le disjoncteur 32A ? Cela fait cher pour rien

A la place des interrupteurs différentiels 40A en supprimant le disjoncteur 32A ? Risque de surcharge dans le 6² en amont du répartiteur

A la place du disjoncteur 32A et pas de différentiels dans T2/T3? Il n'y aura plus de sélectivité horizontable entre les 2 tableaux

 

A titre indicatif, tarif pris sur une boutique en ligne compétivitive pour du matériel Legrand :

- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC : 36€

- disjoncteur 32A : 8€

- disjoncteur différentiel 30mA 32A type AC : 73€

 

Carminas
Provisoire.jpg
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

j ai compris merci carminas

est ce trop te demander de me donner les references de ce qu il faut

en gros tu me fait une petite liste de course stp, merci

quand je regarde sur le site il y a une multitude de choix

et pour le cable idem il y a en 6mm2 du U1000r2v et du ho7rnf , c est quoi la différence ?

merci d avance

Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Bonsoir

 

Quelle marque ?

Quelle partie de l'installation manquante ?

 

Le R2V c'est du rigide, le  HO7RN-F c'est du souple.

Prendre du R2V

Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

bonsoir carminas

le matériel pour ce qu j ai mis en rouge dan ston plan ci joint

la marque j aurais tendance a dire legrand, mais si les autres marques tienne la route ca pourrais le faire

à toi de me le dire

 

pour le cable merci de l info

Sans titre.png
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4586
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

[ modifié ]

Bonsoir

 

Pour la dérivation :

 

Soit 1 répartiteur 

Soit 3 borniers clipsables sur rail 

 

Pour le tableau :

Interrupteur différentiel 30mA 40A type A 

ou

Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC 

 

Disjoncteurs 10A 

Disjoncteurs 16A 

Peigne 

 

Tableaux à choisir en fonction de vos besoins

Carminas
Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 12
Inscrit le 18-06-2019
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

merci carminas

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 9
Inscrit le 22-10-2020
IP :

Re: Raccordement second tableau divisionnaire

Je précise un peu ma pensée et ma compréhension de la situation existante

 

Le tableau principal T1 possède tous les interrupteurs différentiels nécessaires (40A, 63A, type A, type AC) en fonction du nombre et de la nature des circuits à protéger

 

Au départ du câble en 6² à destination des tableaux divisionnaires, il doit y a avoir obligatoirement un dispositif de protection contre les surintensités. En l'occurence un disjoncteur 32A.

 

A l'arrivée dans T2 et T3 il faut mettre les interrupteur différentiels 40A type A ou AC nécessaires aux besoins de chaque tableau.

 

 

Je ne vois pas l'intérêt où mettre de couteux disjoncteurs différentiels 30mA 32A dans ce contexte ?

A la place des interrupteurs différentiels 40A en gardant le disjoncteur 32A ? Cela fait cher pour rien

A la place des interrupteurs différentiels 40A en supprimant le disjoncteur 32A ? Risque de surcharge dans le 6² en amont du répartiteur

A la place du disjoncteur 32A et pas de différentiels dans T2/T3? Il n'y aura plus de sélectivité horizontable entre les 2 tableaux

 

A titre indicatif, tarif pris sur une boutique en ligne compétivitive pour du matériel Legrand :

- interrupteur différentiel 30mA 40A type AC : 36€

- disjoncteur 32A : 8€

- disjoncteur différentiel 30mA 32A type AC : 73€

 

 

Couteux c'est une question de marque, j'en trouve a 37 euros sur internet, mais oui il serait plus judicieux de prendre en 40AC pour du Legrand ou autres grande marque.

Oui il faut un disjoncteur dans le tableau principale qui protège les 2 autres tableaux, méaculpa.