Protection circuit volets roulants

Bonjour

Quel Disjoncteur faut-il prévoir pour la protection d'un circuit volets roulants : 10A, 16A ou 20A ?

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

Bonjour

 

10A qui vous autorise 2300W suffira largement, même si vous avez pas mal de VR dessus qui fonctionnent en simultané.

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

Merci beaucoup pour cette réponse rapide

Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 30-03-2020
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

[ modifié ]

La NFC15-100 impose un 16A Maxi !!!

 

Autant pour moi désolé j'ai ooublié un mot. C'etait vis a vis qu'il avait mis dans sa liste un 20A

null
Petit Nouveau
Messages : 42
Inscrit le 13-03-2020
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

Heu, j'ai essayé de me replonger dans la NFC15-100 et, en effet, il semble que pour les circuits VR, il faille du 16A. Merci Patrick43

Futur Champion
Messages : 515
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Protection circuit volets roulants


@Patrick43  a écrit :

La NFC15-100 impose un 16A !!!


Bonjour,

Non ! Vous faites une mauvaise lecture de la norme...

C'est 16A maxi !

On peut donc très bien mettre 2A / 6A / 10A ou 16A.

Futur Champion
Messages : 515
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Protection circuit volets roulants


@girardeau  a écrit :

Heu, j'ai essayé de me replonger dans la NFC15-100 et, en effet, il semble que pour les circuits VR, il faille du 16A. Merci Patrick43


Même réponse, la norme prévoit 16A maxi !

Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

[ modifié ]

+1

MAXI smile

Carminas
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 30-03-2020
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

J'ai précisé smile 

 

Par contre il en va aussi de ton calcul d'amperage des disjonteurs vis a vis de ton IDR smile il ne faut pas depasser l'intensité de l'IDR de tete.

null
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4640
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Protection circuit volets roulants

[ modifié ]

Bonsoir

 

Par contre il en va aussi de ton calcul d'amperage des disjonteurs vis a vis de ton IDR smile il ne faut pas depasser l'intensité de l'IDR de tete..

 

Oui et non.

Ce n'est pas exatement ce qu'impose la norme.

 

La NF C15-100 dit qu'il faut respecter une des deux règles suivantes :

 

Règle amont

Courant assigné maxi de l'ID supérieur ou égal à l'intensité maxi du disjoncteur de branchement

Dans ce cas il n'y a aucun calcul d'ampérage de disjoncteur à faire.

C'est celle qu'il est la plus pertinente d'appliquer, en mettant des ID 63A

 

Règle aval

C'est un peu celle que vous exposez (mais pas exactement)

Somme des calibres des disjoncteurs placés en aval de l'ID, multipliée par 1 pour chauffage direct, ECS, IRVE et par 0,5 pour les autres usages, inférieure ou égale au courant assigné maxi de l'ID)

Cela reste interessant pour les ID peu chargés, par exemple un ID 40A dédié à l'extérieur avec un disjoncteur prises, un disjoncteur éclairage, un disjoncteur portail.

 

Mais on s'est éloigné du sujet d'origine.

Carminas