Bonjour
Quel Disjoncteur faut-il prévoir pour la protection d'un circuit volets roulants : 10A, 16A ou 20A ?
le 13-03-2020 07:09
Bonjour
10A qui vous autorise 2300W suffira largement, même si vous avez pas mal de VR dessus qui fonctionnent en simultané.
le 13-03-2020 09:59
Merci beaucoup pour cette réponse rapide
30-03-2020 14:52 - modifié 30-03-2020 20:04
La NFC15-100 impose un 16A Maxi !!!
Autant pour moi désolé j'ai ooublié un mot. C'etait vis a vis qu'il avait mis dans sa liste un 20A
le 30-03-2020 16:54
Heu, j'ai essayé de me replonger dans la NFC15-100 et, en effet, il semble que pour les circuits VR, il faille du 16A. Merci Patrick43
le 30-03-2020 17:51
@Patrick43 a écrit :La NFC15-100 impose un 16A !!!
Bonjour,
Non ! Vous faites une mauvaise lecture de la norme...
C'est 16A maxi !
On peut donc très bien mettre 2A / 6A / 10A ou 16A.
le 30-03-2020 17:52
@girardeau a écrit :Heu, j'ai essayé de me replonger dans la NFC15-100 et, en effet, il semble que pour les circuits VR, il faille du 16A. Merci Patrick43
Même réponse, la norme prévoit 16A maxi !
30-03-2020 19:24 - modifié 30-03-2020 19:25
+1
MAXI
le 30-03-2020 20:06
J'ai précisé
Par contre il en va aussi de ton calcul d'amperage des disjonteurs vis a vis de ton IDR il ne faut pas depasser l'intensité de l'IDR de tete.
30-03-2020 21:00 - modifié 30-03-2020 21:02
Bonsoir
Par contre il en va aussi de ton calcul d'amperage des disjonteurs vis a vis de ton IDR il ne faut pas depasser l'intensité de l'IDR de tete..
Oui et non.
Ce n'est pas exatement ce qu'impose la norme.
La NF C15-100 dit qu'il faut respecter une des deux règles suivantes :
Règle amont
Courant assigné maxi de l'ID supérieur ou égal à l'intensité maxi du disjoncteur de branchement
Dans ce cas il n'y a aucun calcul d'ampérage de disjoncteur à faire.
C'est celle qu'il est la plus pertinente d'appliquer, en mettant des ID 63A
Règle aval
C'est un peu celle que vous exposez (mais pas exactement)
Somme des calibres des disjoncteurs placés en aval de l'ID, multipliée par 1 pour chauffage direct, ECS, IRVE et par 0,5 pour les autres usages, inférieure ou égale au courant assigné maxi de l'ID)
Cela reste interessant pour les ID peu chargés, par exemple un ID 40A dédié à l'extérieur avec un disjoncteur prises, un disjoncteur éclairage, un disjoncteur portail.
Mais on s'est éloigné du sujet d'origine.