73267 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
73267 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 18-10-2019 14:26
Bonjour,
je vient d'arrivé dans mon nouveau logement (en location) je doit refaire toute la cuisine car il n'y a qu'un évier, je voudrais avoir un four (électrique) et une plaque de cuisson (de préférence a induction) mais j'ai remarqué qu'il n'y a 2 prise 20A dans la cuisine (relier au même fusible) et je voudrais savoir si il était possible d'installer un four et une plaque de cuisson avec cette installation s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre aide, cordialement.
le 18-10-2019 19:20
En principe chaque circuit de puissance, four, plaque de cuisson etc.. doit avoir son propre système de protection (fusible). Cela permet que lorsque qu'un appareil est défaillant il n'i y a que lui qui se met hors circuit sans priver d'alimentation les autres appareils.
Le problème de votre installation est qu'elle n'est pas aux normes et que si les deux prises sont protégées par le même fusible cela peux poser problème dans le cas ou si un appareil est défaillant le fusible mettra hors tension tous les appareils qui lui sont raccordé.
le 18-10-2019 19:26
D'accord, merci.
Mais exépter le fait qu'un appareil tombre en panne il y a un danger a faire cette instalation ?
je voudrais aussi savoir si la regle du I = P/U doit être réspécter ?
Ex: 3500/220 = 15,90 donc ok pour un fusible 16A ?
Cordialement.
le 18-10-2019 21:25
Tu mets chaques prises sur un fusible 16 A , et mettrais une prise en tétra 32A pour la cuisinière
le 19-10-2019 07:31
Bonjour,
je suis locataire sa me couté super cher car pour du 32A c'est pas la même section de cables donc il fau tirer de nouveau cable dans les murs...
19-10-2019 07:52 - modifié 19-10-2019 07:53
Bonjour
Même en oubliant l'aspect normatif
Un fusible 16A vous autorise 3600W.
Si les 2 prises 20A sont reliées au même fusible cela veut dire qu'avec le circuit existant vous ne pouvez pas tirer plus de 3600W pour votre plaque et votre four.
Lorsqu'ils seront en usage simultané cela risque de ne pas être suffisant.
La bonne solution est de tirer un circuit 6² 32A pour la plaque.
Voyez avec votre propriétaire, ce genre de travaux est à sa charge.
D'ailleurs vous en devriez pas intervenir sur l'installation électrique. En cas d'accident avec un locataire ultérieur ou en cas de sinistre, votre responsabilité pourrait être engagée.
le 19-10-2019 07:59
Bonjour,
merci pour votre réponse
Le problème c'est que ce genre de travaux n'est pas a la charge du propriétaire
Cordialement.
le 19-10-2019 10:07
Si c'est à sa charge.
Après, il n'est pas obligé de les faire.
Essayez de lui faire comprendre que cela donnera de la plus value à son logement.
le 19-10-2019 19:39
Ok, mais il y a très peu de chance qu'il le fasse
le 19-10-2019 23:14
le 20-10-2019 07:08
Bonjour,
merci pour votre réponse, dans tout les cas je ne ferait pas ls travaux moi même je contacterais mon propriéaire lundi pour lui demander si il peut prendre en charge même si il y a peu de chance, merci pour votre aide
Cordialement.