Plaque Induction en Biphasé 2*16A : quel disjoncteur en amont ?

Bonjour,

 

Mon installation (rénovation complète) est triphasée, limitée à 30A par phase (limite de la colonne de l'immeuble),

Pour le moment je suis desservi en 3*20A (réglage du disjoncteur principal)


Je vais connecter une plaque Induction en 2*16A + neutre, en choisissant judicieusement les deux phases...

 

Quel type de disjoncteur en amont : tripolaire j'imagine ?

 

Merci d'avance de vos conseils

 

Chris

null

Solutions approuvées
Highlighted
Super Contributeur Vétéran
Messages : 463
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Plaque Induction en Biphasé 2*16A : quel disjoncteur en amont ?


@Carminas  a écrit :

 

Je vous conseille d'alimenter votre plaque en 5G2,5² en protégeant le circuit par un disjoncteur 20A tetra, lui même en amont d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A.

 


Salut,

"En aval"... wink

Voir la solution dans l'envoi d'origine


Toutes les réponses
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4515
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Plaque Induction en Biphasé 2*16A : quel disjoncteur en amont ?

Bonjour

 

Je vous conseille d'alimenter votre plaque en 5G2,5² en protégeant le circuit par un disjoncteur 20A tetra, lui même en amont d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A.

 

Vous pourrez donc choisir au niveau du raccordement de la plaque les 2 phases et utiliser et ainsi changer facilement si besoin.

 

 

Une autre solution est de prendre un disjoncteur 20A tri et de ne raccorder que les 2 phases nécessaires et le neutre (donc le choix des phases à utiliser de fait au niveau du disjoncteur)

 

 

Si vous le pouvez privilégiez du matériel peignable, plus facile d'usage

Carminas
Highlighted
Super Contributeur Vétéran
Messages : 463
Inscrit le 04-06-2011
IP :

Re: Plaque Induction en Biphasé 2*16A : quel disjoncteur en amont ?


@Carminas  a écrit :

 

Je vous conseille d'alimenter votre plaque en 5G2,5² en protégeant le circuit par un disjoncteur 20A tetra, lui même en amont d'un interrupteur différentiel 30mA tetra type A.

 


Salut,

"En aval"... wink

Highlighted
Petit Nouveau
Messages : 2
Inscrit le 27-01-2020
IP :

Re: Plaque Induction en Biphasé 2*16A : quel disjoncteur en amont ?

[ modifié ]

J'avais corrigé...Merci à vous deux
C'est plus clair pour moi.

 

J'ai fait ma liste de course pour comparer les inter tripolaires et tetrapolaires...chez différents fournisseurs

 

Par ailleurs, avez vous un conseil sur le mode d'assemblage des modules d'un tableau: avec peignes, encliquables, etc. des différents fournisseurs, et de celui qui donnerait un bon rapport qualité prix ???
Je n'ai rien commandé encore, il est donc temps de choisir le bon ...

 

merci d'avance de votre aide

 

null