Le Forum

71570 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Nombre de spote par disjoncteur

Répondre
Highlighted
Débutant
Messages : 1
Inscrit le 16-03-2019
IP :

Nombre de spote par disjoncteur

Bonjour, j'aimerais savoir combien de spote peut on mettre sur un telerupteur. Je vais bientôt refaire l'installation de ma maison et dans mon salon e/cuisine ouverte j'ai 20 spote à installer 10 sur un telerupteur 10 sur l'autre commender chacun par 3 interrupteur. Dans un souci du respect de la norme nfc 15 100 j'aimerai avoir cette précision. Merci d'avance pour votre réponse, bonne journée.
null
Highlighted
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 4540
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Nombre de spote par disjoncteur

[ modifié ]

Bonjour

 

Vous pouvez mettre 8 points d'éclairage par disjoncteur et pour des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans la même pièce.

En supposant par exemple que vous spots soient des 10W, vous pourriez donc mettre 240 spots en aval d'un disjoncteur.

 

Donc vous avez pas mal de marge wink

Carminas