72770 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
72770 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison
le 28-01-2019 09:32
Bonjour à tous chers spécialistes !
Je me permets de venir vers vous pour un petit renseignement.
J'ai du réaliser un diagnostic életrique afin de louer mon appartement mais à priori mon bac de douche est mal raccordé à la terre.
Comment puis-je refaire ce raccordement à la terre aux normes sans avoir à casser complètement toute ma douche ?
Des idées ? Des propositions ?
D'avance merci pour votre aide !
le 28-01-2019 10:42
Bonjour,
Je n'ai pas bien plus de précisions, ce sont des vieux bacs de douche sur lesquels nous n'avions même pas de trappe d'accès, nous en avons fait une... C'est un bâtiment des années 60 autant vous dire que tout est piégé dans les cloisons partout...
Mais pour préciser un peu ma question : la terre est-elle raccordée uniquement sur l'évacuation dans une douche ou doit-elle être posée aussi sur les canalisations du mitigeur ? Je pense qu'il s'agit de laiton en l'occurrence mais aucune certitude comme tout est planqué...
Si la terre n'est à raccorder qu'à l'évacuation, pouvons-nous tirer un fil de terre du compteur éléctrique vers l'évacuation en fil jaune/vert avec par exemple un boitier de dérivation ?
D'avance merci pour votre aide...
le 28-01-2019 11:40
Bonjour
Pouvez vous nous indiquer le libellé exact de l'anomalie mentionnée sur le diagnostic ?
Votre bac à douche est-il métallique ?
le 28-01-2019 12:01
Bonjour !
Anomalie B5.3 a : Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité éléctrique de la liaison équipotentielle supplémentaire reliant les éléments conducteurs et les masses des matériels électrique n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).
Mon bac de douche est en céramique avec mitigeur et bonde d'évacaution métallique...
Merci pour votre aide
le 28-01-2019 12:06
le 28-01-2019 12:11
Malheureusement je viens de vous donner l'exact intitulé de ce qu'à noté le diagnostiqueur...
J'ai par contre une autre anomalie qui doit être à priori liée qui est une B4.3 e : le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et court-scircuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants (25A en 2.5² et 32A conducteur non visible).
Je n'ai aucune autre indication concernant l'anomalie... Pratique pour savoir ce qu'il faut corriger... C'est franchement mal fichu leur truc...
le 28-01-2019 15:24
re
L anomalie B5.3 ne fait pas référence spécialement au bac a douche. Vous avez dans une douche ou une salle de bains des éléments qui ne sont pas , ou mal, reliés a la terre. Ces éléments sont:
- canalisations métalliques d'eau froide et chaude, de chauffage, de gaz, de vidange
- corps des appareils sanitaires métalliques, huisserie métalliques et masses (en particulier la broche de terre des socles de prises de courant.
D apres le guide de mise en securité de l installation électrique de Promotelec, il n y a pas lieu de relier a la terre des éléments métalliques tels que grille d'aération, porte serviette, siphon, bonde, pare douche.
Dans la plupart des cas, ce sont les conduites d eau ou de chauffage qui sont mal reliées a la terre.
Vous pouvez reprendre une terre, en 2.5 minimum, ou vous pouvez, on n est pas dans du neuf, et raccorder vos conduites, dans la pièce concernée ou au plus prés.
Il faudrait que vous ayez un multimètre pour mesurer la continuité de la terre depuis votre tableau général
Pour l autre anomalie, qui n est pas liée a la 1ere, il s agit de conducteurs de section insuffisante par rapport aux fusibles ou disjoncteurs. Pour le 2.5, c est 20A maxi, pour les 32A c est 6². Je ne comprend pas pourquoi le conducteur n est pas visible sous le 32A, peut être qu une photo nous aiderait.
le 28-01-2019 15:33
Coco45000 merci beaucoup pour votre réponse !
Cela voudrait donc dire que le défaut pourrait très bien venir de la canalisation du lavabo par exemple ? Ou des huisseries de porte ?
Il faudrait donc demander précision au diagnostiqueur si je comprends bien ou tester au multimètre du tableau général pour voir où le bas blesse ?
Pour l'autre défaut en théorie mon conjoint saura regarder mais comme vous il était étonné que le diagnostiqueur ne puisse pas le voir...
Nous allons regarder cela cette semaine car nous ne sommes plus dans l'appartement malheureusement pour prendre une photo...
Merci en tout cas pour votre aide, cela me rassure je me voyais déjà en train de casser toute ma salle de bain !
le 28-01-2019 16:28
le 28-01-2019 16:44
Malheureusement, mon agent immobilier ne m'a pas notifié du rendez-vous avec le diagnostiqueur sinon en effet j'aurai été présente.
Nous allons tout de même essayer d'en savoir davantage et de corriger tout cela au mieux et rapidement !
Merci pour tous les conseils en tout cas c'est super sympa !
le 28-01-2019 18:04