Re: Mesures Linky surprenantes

Répondre
Petit Nouveau
Messages : 24
Inscrit le 16-06-2017
IP :
Solution approuvée

Mesures Linky surprenantes

Bonsoir,

 

Un petit problème qui me laisse perplexe après la pose d'un compteur Linky.

 

On m'a donc récemment remplacé mon ancien compteur (digital) par un nouveau compteur communiquant (Linky) dans un logement que je suis en train de rénover.

 

Le compteur est situé a côté de la porte et j'ai pris l'habitude de vérifier en sortant la consommation instantanée sur le compteur pour m'assurer que j'ai bien éteint partout (c'est un peu grand et long de faire le tour).

Avec l'ancien compteur pas de problème : quand j'avais tout éteint il m'affichait 0A : terminé, au revoir.

 

Or l'autre jour, avec le nouveau compteur Linky, alors que je croyais avoir éteint partout, je lis sur le compteur 105VA.
Je fais donc le tour de la maison pour chercher la lumière restée allumée mais rien.

Je finis par utiliser le tableau pour couper les circuits 1 par 1 et localiser la source et parviens par trouver le coupable : un circuit où j'ai quelques prises et 4 radiateurs électriques neufs (de bonne marque).

 

Pourtant :
- rien n'est branché sur aucune prise,
- tous les radiateurs sont éteints (interruption électronique sur panneau de commande digital).

 

J'ai du mal à comprendre ce chiffre et je me pose la question de savoir si c'est :
- une consomation plausible par ces radiateurs (25W chaque en veille tout de même !)
- un problème de mesure de la consommation instantanée par le compteur qui surestimerait (quand je regarde la consommation cumulée du compteur ces derniers jours, je n'ai pas l'impression que cela reflète 105VA en continu H24)
- un autre problème sur mon installation ?

 

Merci d'avance de vos lumières

 

JJR

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2349
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Mesures Linky surprenantes

[ modifié ]

Bonjour @jjr73 ,

La valeur affichée est en VA, elle ne correspond pas à une consommation réelle facturée.

Le seul indicateur de consommation est le petit voyant jaune qui flashe pour une valeur consommée correspondant à 1WH.

Donc si le voyant ne flashe pas , il n'y a pas de consommation facturée.

Pour la consommation, il faut faire un calcul, (eh! oui, on arrête pas le progrès) ;

1 flashe par seconde = 3600w   1 flashe toutes les dix secondes = 360w     1 flashe toutes les 100s = 36w

P=3600/T en secondes

 

La valeur de l'impulsion est donnée sur l'étiquette du compteur C=1wh/imp

 

linky.PNG

 

A+

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 24
Inscrit le 16-06-2017
IP :

Re: Mesures Linky surprenantes

Merci pour cette réponse.

 

Effectivement il me semble que le voyant (correspondant à l'ancien "tour de roue" ?) ne clignotte pas ou très peu.


Mais le changement du Linky n'était-il pas justement de mesurer ET FACTURER les VA au lieu de facturer les W car plus réprésentatifs de la puissance réelle consommée ? 

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2349
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Mesures Linky surprenantes

[ modifié ]

Re,

La puissance souscrite de l'abonnement est en kVA.

La consommation est toujours facturée en kwh (pour l'industriel en kva)

Par contre le linky déclenche l'ouverture du circuit (breaker) pour une valeur en Ampères correspondant à la puissance souscrite en VA/200

Seuls les watts sont représentatifs de énergie consommée (radiateurs)

En placant des condensateurs sur le circuit, on consomme de l'energie réactive en VA, qui ne dissipe ancune energie (chaleur). Mais les ampères sont bien là, ce qui est pénalisant pour EDF car ceux sont eux qui provoquent les déperditions en ligne (chute de tension) 

 

A+

 

Radiator
Petit Nouveau
Messages : 24
Inscrit le 16-06-2017
IP :

Re: Mesures Linky surprenantes

OK. Merci pour ces précisions complémentaires.

 

C'est beaucoup plus clair maintenant. Entre temps j'ai fini par avoir accès à mon espace client Enedis et effectivement : pas de kWh décomptés malgré les KVA.

La dernière chose qui me laisse perplexe est de comprendre pourquoi ces radiateurs qui à la base devraient quand même plutôt ressembler à des résistances aurait un caractère capacitif (ou selfique).

 

null
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2349
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Mesures Linky surprenantes

[ modifié ]

Re,

Concernant le caractère selfique ou capacitif, la plupart des appareils électroniques tels les thermostats ou autres programmateurs possèdent des transformateurs (petits certes) ou des alimentations qui se résument à un simple condensateur abaisseur de tension (impédance). D'autres comme les plaques de cuisson à induction ou machine lave linge ou vaisselle possède des condensateurs de filtrage ou anti-parasitage . L'ensemble de ces composants augmente le réactif de votre installation (cosinus phi). Il n'y a donc pas lieu de s'inquièter tout est normal

Ce que l'on peut regretter effectivement  est l'absence de la puissance affichée en Watt sur ce nouveau compteur

A savoir aussi qu'un reactif selfique peut être compensé par un reactif capacitif.

Cdlt

Radiator