Le Forum

72401 sujets: l’espace d’entraide des passionnés de la maison

Rechercher dans les forums
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Voulez-vous dire 

Installation gaine TPC 40 pour alimentation portai...

Répondre
Participant Prometteur
Messages : 12
Inscrit le 28-01-2013
IP :

Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail

Bonjour,

Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique.
Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail et du 1.5 pour ma gâche ?
Deuxièmement, ma gaine TPC 40 passe par mon vide sanitaire puis passera sous ma pelouse pour arriver à mon portail, comment je peux faire ma jonction entre mon vide sanitaire et ma pelouse sachant que je dois percer un mur en parpaing, comment éviter l'humidité qui rentrerait dans mon vide sanitaire ?
Troisièmement, dans ma gaine TPC 40 est ce que je peux passer 1 câble de 2.5, 1 câble de 1.5 et mon câble réseau catégorie 6 pour alimenter mon Visio ou est ce que je dois passer une gaine différente pour chaque alimentation ?

Merci par avance pour vos réponses

Modérateur - Grand Passionné Vétéran
Messages : 7597
Inscrit le 01-09-2007
IP :

Re: Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail

Bonjour

 

Il te faut passer 2 gaines, l'une étant réservée aux courants faibles 

 

Cela te donne :

- 1 TPC de 40 Rouge pour le câble U1000 R2-V en 3G2,5mm2   ( N + Ph + Terre )

- 1 TPC de 40 Verte pour les courants faibles   ( câble réseau et câble gâche)

 

 

Pour ce qui est de l'étanchéité , tout dépend ce qu'il y a actuellement .

- S'il n'y a rien tu ne feras qu'un scellement au mortier, 

- Si traitement  (étanchéité avec ou sans nappe PEHD), il faudra reprendre cette "étanchéité coté extérieur .

 

Cordialement

 

 

Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé .....
Participant Prometteur
Messages : 12
Inscrit le 28-01-2013
IP :

Re: Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail

Merci pour ta réponse voici un schéma de mon alimentatation portail, portillon et visio, donc il me faudrait une gaine TPC 40 pour alim portail en 2.5 et une autre gaine TPC 40 ou je passe l'alim de la gâche et du visio c'est bien ca ,

Merci

SCHEMA ALIM.jpg