Bonjour,

 

J'ai installé 2 "va et vient", qui sont équipés chacun d'un voyant lumineux.

 

Marque "Zieger"

 

Collection "HOMEA"

 

Réference: 741350

 

J'aimerais que lorsque je ferme le circuit (j'éteins la lampe), le témoin s'allume sur les deux interrupteurs. Le seul soucis est que cela se produit seulement lorsque j'agis sur l'interrupteur en question.

 

Je m'explique: lorsque j'allume la lampe avec l'interrupteur 1 et que je l'éteins avec celui-ci, le témoin s'allume, mais si je j'éteins avec l'interrupteur 2, (ce dernier - l'interrupteur 2 - le voyant ne s'allumera pas).

 

Auriez-vous une solution à me proposer quant au cablage à effectuer?

 

Merci pour vos recherches et réponses.

null
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2144
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

Bonjour   @Jeannono2019,

En théorie, c'est possible, il faut brancher les voyants entre les navettes, c'est à dire entre les bornes 1 et 2 de chaque interrupteur. 

Maintenant à voir si dans la pratique ceci est réalisable. Avez vous accès aux deux fils du voyant ?

A+ 

Radiator
Super Contributeur Vétéran
Messages : 468
Inscrit le 10-08-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonjour

Ce que vous voulez n est pas réalisable avec seulement vos va et vient. 

Les inter lumineux ont pour fonction d'être repérables dans l obscurité, ils ont une lampe allumée en permanence. 

Les inter témoins indiquent qu'une lampe est alumée.

Etes vous sur de vouloir le témoin alumé quand la lampe est éteinte? 

Pour info, quand un circuit électrique est fermé, le récepteur est alimenté. 

Il y a moyen de faire beaucoup de chose en raccordement électrique, mais en employant le bon matériel, des relais éventuellement, mais il faut bien se mettre d accord sur vos souhaits, et il faut savoir comment est réaliser le câblage actuel, ou vont les fils, ou peut on loger un (ou des) relais? 

Futur Champion
Messages : 577
Inscrit le 25-04-2018
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonsoir @Jeannono2019

 

Bonjour

 

Les interrupteurs que vous avez choisis ne permettent pas le montage que vous souhaitez réaliser.

 

Je vous conseille l'achat de 2 inter LEGRAND 770 02 auxquels vous ajouterez les voyants 676 86 ou 676 87

 

Fiche de câblage :

CABLAGE VV.JPG

 

Cordialement.

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2144
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

Re,

le voyant 067687, c'est pour du 12, 24, 48v !

067686 ok pour le 230v

Mais d'autres marques de va et vient peuvent convenir.

Et d'ailleurs dans la même marque un va et vient avec voyant et ses deux fils accessibles

 

zeiger.PNG

Radiator
Super Contributeur Vétéran
Messages : 468
Inscrit le 10-08-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Re
A noter que ces voyants Legrand avec fils ne sont plus que pour les interrupteurs 20 À et les prises de courant.
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2144
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 13-01-2019
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

Bonjour à tous et merci pour vos réponses,

 

Effectivement mon souhait est que les deux interrupteurs (les voyants puissent être allumés lorsque le circuit est ouvert, afin de me permettre de retrouver plus facilement les interrupteurs dans l'obscurité.

 

J'ai refais un essais et voici les résultats:

 

- Lorsque je ferme le circuit (allumage de mon plafonnier) avec l'interrupteur "1", dans la condition ou le voyant est allumé, celui-ci s'éteint (logique), mais celui du "2" ne change pas d'état (est-ce normal?); si j'ouvre de nouveau le circuit avec le "1", le voyant de ce dernier s'éclaire de nouveau.

 

- Si je ferme le circuit avec "1" et que je l'ouvre avec le "2", le voyant du "2" s'illumine et du celui du "1" reste éteint.

 

En ce qui concerne le cablage (passage dans un mur), d'un coté "2", j'ai 1 phase de couleur rouge et 2 neutres noir; pour le "2", j'ai 1 phase blanche et 2 neutre "noir; j'ai simplemen,t remis les fils au niveau des emplacements qui étaient sur les anciens interrupteurs.

 

Suis-je assez précis dans mes explications? Merci par avance pour vos recherches

null
Super Contributeur Vétéran
Messages : 407
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

salut

tu as déjà la solution postée par BRICOLO ,

branchement des voyants sur les bornes 1 et 2 des va et vient 

le problème vient du fait que sur tes va et vient le voyant est câblé en L et 1 

Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2144
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

Bonsoir,

En pratique procédez ainsi : Achetez des interrupteurs va et vient avec voyant témoin 

Ces interrupteurs possèdent les bornes L, 1, 2 et N. (Le voyant est branché en interne entre 1 et N)

Vous branchez les trois bornes L, 1 et 2  comme sur l'inter existant et vous ajoutez un pont entre 2 et Nva et vient lumineux1.jpg

 

 

 

Radiator
Passionné du Forum
Messages : 5277
Inscrit le 17-08-2006
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux


@radiator  a écrit :

Bonsoir,

En pratique procédez ainsi : Achetez des interrupteurs va et vient avec voyant témoin 

Ces interrupteurs possèdent les bornes L, 1, 2 et N. (Le voyant est branché en interne entre 1 et N)

Vous branchez les trois bornes L, 1 et 2  comme sur l'inter existant et vous ajoutez un pont entre 2 et Nva et vient lumineux1.jpg

 

 

 


hello

 

 

tu est certain de ton schéma??

 

Cela ressemble à celui en phase distribuée, mais ce n'est pas ça

 

 

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails... [/color][/size]
Futur Champion
Messages : 577
Inscrit le 25-04-2018
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonsoir

 


@rfco  a écrit :

@radiator  a écrit :

va et vient lumineux1.jpg

  

 


hello

 

 

tu est certain de ton schéma??

 

Cela ressemble à celui en phase distribuée, mais ce n'est pas ça

 

 

@+


Schéma identique et conforme à celui de chez LEGRAND .

 

Cordialement.

Passionné du Forum
Messages : 5277
Inscrit le 17-08-2006
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonsoir Bricolo32

 

en phase distribuée, la phase arrivee aux deux boutons : http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00537FR-07.pdf

 

 

 

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails... [/color][/size]
Modérateur - Passionné du Forum Vétéran
Messages : 3854
Inscrit le 07-04-2007
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

Bonsoir

 

Le schéma de radiator c'est pour des voyants lumineux

Le schéma avec phase distribuée de rfco c'est pour des voyants témoins

Carminas
Super Contributeur Vétéran
Messages : 468
Inscrit le 10-08-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonsoir
Jeannono souhaite des inter a lumineux. En lisant la totalité des posts on éviterai les posts inutiles.
Passionné du Forum
Messages : 5277
Inscrit le 17-08-2006
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

pour rappel, la demande porte sur une méthode de câblage avec les inters ZIEGER collection HOMEA, pas sur du legrand.

 

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails... [/color][/size]
Super Contributeur Vétéran
Messages : 407
Inscrit le 23-02-2010
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

[ modifié ]

salut

Y a pas à tortiller du cul pour chier droit

que ce soit des va et vient Legrand ou Zeiger, si l'on veut des voyants lumineux sur les 2 appareils, SANS modifier le câblage existant, le raccordement des voyants se fait entre 1 et 2

Petit Nouveau
Messages : 3
Inscrit le 13-01-2019
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Merci à tous pour vos conseils et solutions.

 

Je dois donc effectuer le cablâge selon Bricolo, en reliant mon interrupteur entre les bornes 1 et 2 et tout fonctionnera comme je le souhaite.

 

Merci pour vos recherches.

null
Highlighted
Passionné du Forum Vétéran
Messages : 2144
Inscrit le 10-06-2015
IP :

Re: Installation d'un va et vient avec voyant lumineux

Bonjour @Jeannono2019,

Avez vous une borne N sur vos interrupteurS  ?

Mettez une photo des inter, vue côté connexions.

A+

Radiator